Hallo,
Das ist mir vollkommen klar. Ich habe in meinem Beitrag auch
2mA (I) erwähnt.
Ja, als Bezug für die U-be. Das muß ja aber nix mit der konkreten
Schaltung zu tun haben.
2mA scheint mir auch recht hoch. Für eine Messschaltung nimmt man
besser einen Strom, der keine merkliche Eigenerwärmung verursacht
(z.B. max. 1…2 mW).
Also besser einen NTC mit nicht zu niedrigem Widerstandswert nehmen.
Kommt jetzt drauf an, wie du den NTC beschalten willst:
Von Basis gegen Masse, wie unten in der verklinkten Skizze, dann
kann der NTC um 1kOhm liegen.
Schaltest du ihn von Basis gegen +Ub, muß er deutlich hochohmiger
sein und hat dann wegen dem größeren Spannungsabfall immer noch
mehr Verlustleistung.
Für +Ub = 12V würde ich einen NZC mit ca. 50…100kOhm nehme.
Dann sollte der Strom durch den NTC nur ca. 0,1mA sein.
Dementsprechend ist die Stromverstärkung des Auswertetransistors
sehr hoch zu wählen (evtl. dann doch als Darlington).
es geht um folgendes:
ich habe einen Heißleiter (k164), einen (Vor-)Widerstand und
zwei BC547. Alle sind in Reihe geschaltet (bei den
Transistoren jeweils der Basis-„Pin“).
??? Verstehe ich nicht.
Basispins von Transistoren sollte man nicht direkt zusammenschließen,
weil die U_be nicht exakt gleich sind.
Falls du mit einem NTC 2 Verbraucher schalten willst, nimm einen
Transistor als Auswertung des NTC z.B. etwa so:
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=2565
und schalte dahinter noch Treiber für die Verbraucher.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/120113…
Da brauchst du auch keine Negation mehr zwischen schalten, weil der
NTC ja bei erreichen der Grenztemp. den Transistor sperrt,
so das am Kollektor die Spannung hochgeht und somit die Treiberstufe
eingeschaltet wird.
Der Heißleiter ist noch
nicht eingekauft, die k164 sind aber günstig und vom
Messbereich mehr als ausreichend. Die Transistoren sollen die
jeweiligen Kreise dann einschalten, wenn die Temperatur auf
über 45°C steigt.
Aha, Lüftersteuerung oder so?
Da macht sich der NTC sicher ganz gut, weil der einen recht großen
Widerstandsgradienten hat und somit gleiche Fehler durch Temperaturdrift
der U_be kaum noch ins Gewicht fallen. 2…3 grd Genauigkeit wird dir
dann wohl reichen.
Mit einem Poti kannst du das ganze auch abgleichen.
Wie sieht die Betriebsspannung aus.
Ist die stabil und kann als Referenz genutzt werden?
Es müssten also nach dem NTC mehr als 1,3 V
und I „übrig sein“, oder?
Warum 1,3V? U_be ist doch ca. 0,6V.
würde ja den Plan schicken, wenn er nur auf dem PC wäre (nur
auf Papier und keine Möglichkeit in den PC zu bekommen)… Ich
hätt des gleich am PC machen sollen…
Scanner oder Fotoapparat nicht vorhanden?
Gruß Uwi