Schaltung Türöffnungslicht gesucht

Hallo.

Wie würde man folgende Anforderung lösen können?

Eine Schranktür soll beim öffnen ein Licht auf AN schalten.
Danach soll weiteres öffnen und schließen der Tür nichts bewirken, das Licht brennt also weiter.
Zum Licht löschen muß ein Schalter im Schrank betätigt werden. Allerdings darf das dann folgende „letzte“ Schließen der Tür nichts bewirken, das Licht blaubt also aus.
Erst wenn jetzt wieder die Tür geöffnet wird, würde das Licht wieder auf AN geschaltet.

Technisch machbar oder eher nicht?

Eine Schranktür soll beim öffnen ein Licht auf AN schalten.
Danach soll weiteres öffnen und schließen der Tür nichts
bewirken, das Licht brennt also weiter.
Zum Licht löschen muß ein Schalter im Schrank betätigt werden.

Das ist die 100% zutreffende Beschreibung des Schaltverhaltens eines Busch-Jäger „Komfortschalters“. Dessen Bewegungsmelder schaltet automatisch an, ausschalten geht aber nur von Hand.

Die automatische Anschaltung erfolgt über einen Bewegungssensor? Wenn ich jetzt im Schrank das Licht ausschalte (also der Schalter ist im Schrank, das Licht nicht), würde dann nicht wieder der Sensor reagieren, spätestens beim Tür zumachen?

2 „Gefällt mir“

Die automatische Anschaltung erfolgt über einen
Bewegungssensor? Wenn ich jetzt im Schrank das Licht
ausschalte (also der Schalter ist im Schrank, das Licht
nicht), würde dann nicht wieder der Sensor reagieren,
spätestens beim Tür zumachen?

Er bleibt etwa 15s nach dem manuellen Ausschalten „Blind“.

http://busch-jaeger-support.custhelp.com/cgi-bin/bus…

Hoffe, dass der Link klappt. Sonst über http://www.busch-jaeger.de, Produkte, Bewegungsmelder, Komfortschalter suchen.

Ist ein 230V Einbau-Gerät, kann aber in ein AP-Gehäuse eingebaut werden. 230V = Eleketriker.
Ansonsten kann man das auch mit Türkontakten machen, die in Verbindung mit zwei Relais das Ganze bewerkstelligen.
Öffnen beliebiger Tür = Relais zieht an und geht in Selbsthaltung.
Drücken eines Tasters lässt zweites Relais in Selbsthaltung gehen, weleches über die paralelle geschalteten Türkontakte versorgt wird und dem ersten Relais die Spannung klaut.
Das Schließen der letzten Tür lässt dann dann das zweite Relais abfallen.

1 „Gefällt mir“

das mit den 15s blind habe ich nicht gefunden - steht das irgendwo.
Scheint aber genau das Profil zu treffen …

2 „Gefällt mir“

Mit einem kleinen Schalter und einem Relais in Selbsthaltung läßt sich das für einen Bruchteil der Kosten realisieren. Hat früher jeder Elektrikerlehrling gelernt wie.
Aber warum den einfach, wenns auch kompliziert geht?

Hallo Satellite
Es gibt auch eine einfache Lösung:
Mit einem Schalter, der einen Hebel als Betätigung hat.
Der Schalter wird im Schrank eingebaut und per dünnen Seil mit der Tür verbunden.
Wird die Tür geöffnet, schaltet der Schalter ein, das bleibt, bis er von Hand ausgeschaltet wird.
Zwischenzeitlich kann die Tür so oft geöffnet werden, wie du willst.
Gruß
Rochus

das mit den 15s blind habe ich nicht gefunden - steht das
irgendwo.

Steht so in der BDA, im Fachpartnerbereich zu finden.

Mit einem kleinen Schalter und einem Relais in Selbsthaltung
läßt sich das für einen Bruchteil der Kosten realisieren. Hat
früher jeder Elektrikerlehrling gelernt wie.

Ach.

Aber warum den einfach, wenns auch kompliziert geht?

Ein einzelnes Relais in Selbsthaltung? Geht nicht, lies die Aufgabe nochmal durch.

Hallo,

Ein einzelnes Relais in Selbsthaltung? Geht nicht, lies die
Aufgabe nochmal durch.

Einspruch, Euer Ehren! Und es geht doch!

1 Taster (S1)(Öffner) betätigt durch die geschlossene Tür,
1 Taster (S2)(Öffner) für den Reset der Selbsthaltung per Hand,
1 Relais (K1)(2 Schließer),
Kenntnisse im Umgang mit 230 V,
und die Geschichte funktioniert.

Durch Öffnen der Tür schließt der von der Tür betätigte Taster S1;
über den in Reihe vorgeschalteten S2 wird die Relaisspule betätigt;
Schliesser 1 von K1 brückt Taster S1;
Schliesser 2 von K1 schaltet die Beleuchtung.
Die Tür kann geschlossen und wieder geöffnet werden,
am Schaltzustand ändert sich nix.
Erst wenn Taster S2 betätigt wird, geht das Licht aus.
Das folgende Schliessen der Tür bewirkt wieder nix.
Erst wenn die Tür wieder geöffnet wird, wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet.

Gruß vom Ex-Elektrikerlehrling

1 Taster (S1)(Öffner) betätigt durch die geschlossene Tür,
1 Taster (S2)(Öffner) für den Reset der Selbsthaltung per
Hand,
1 Relais (K1)(2 Schließer),
Kenntnisse im Umgang mit 230 V,
und die Geschichte funktioniert.

Durch Öffnen der Tür schließt der von der Tür betätigte Taster
S1;
über den in Reihe vorgeschalteten S2 wird die Relaisspule
betätigt;
Schliesser 1 von K1 brückt Taster S1;
Schliesser 2 von K1 schaltet die Beleuchtung.
Die Tür kann geschlossen und wieder geöffnet werden,
am Schaltzustand ändert sich nix.
Erst wenn Taster S2 betätigt wird, geht das Licht aus.

Und, so lange die Tür offen ist und S1 noch geschlossen ist, geht nach Loslassen des S2 das Licht sofort wieder an.

Ich habe es so verstanden, dass er das Licht löschen möchte, so lange noch eine Tür geöffnet ist. Und das geht nur mit einem zweiten Relais, was den „Ausschaltwunsch“ speichert und erst mit dem Schließen der letzten Tür wieder in den Ruhezustand kommt.

Das folgende Schliessen der Tür bewirkt wieder nix.
Erst wenn die Tür wieder geöffnet wird, wird die Beleuchtung
wieder eingeschaltet.

Ist der Schalter S2 draußen am Schrank, dann geht das so.
Aber ich habe die AUfgabe anders verstanden.

Das folgende Schliessen der Tür bewirkt wieder nix.
Erst wenn die Tür wieder geöffnet wird, wird die Beleuchtung
wieder eingeschaltet.

Ist der Schalter S2 draußen am Schrank, dann geht das so.
Aber ich habe die AUfgabe anders verstanden.

Du hast natürlich Recht.
Diese Geringfügkeit in der Aufgabenstellung habe ich wohl
in einem Anfall von Improvisationswut erfolgreich verdrängt.
:wink:)

Aber dafür ist diese Lösung recht günstig.

Gruß
Jürgen

Aber dafür ist diese Lösung recht günstig.

Auch mit dem zweiten Relais immer noch sehr günstig, aber halt nicht mehr so einfach zu bauen wie ein „Komfortschalter“.