wir haben eine im Freien stehende Zähleranschlussäule in die sich Nacktschnecken flüchten.
Leider klettern sie auch auf die Stromschiene Bzw. quer über die Anschlüsse. Dies überleben sie natürlich nicht. Die Sicherungen auch nicht und oft auch die Vorsicherungen nicht, deren Austausch Geld kostet da verplombt.
Ich habe noch keinen Spalt gefunden durch die sie reinkommen und den ich verschliessen kann.
Was kann ich tun um die Schnecken aus der Säule fern zu halten. Im Moment fällt mir nur Schneckenkorn ein.
Es ist schwierig, man könnte es abkleben mit breitem Tape.
Und die Zugangsseite? (Da hängen noch Teile der letzten Schnecke..)
Vorderseite abkleben, an die Rückseite komme ich nicht, ist auch alles unter Spannung.
Schaumstoff scheidet aus wegen Feuschtigkeit.
Hallo dem kann man doch ganz einfach abhelfen in dem man zwischen Element 1und 2 eine Isolation dazwischen steckt . Dafür kann man 2 kleine Scheiben aus Kunststoff nehmen ( wie es auch bei Zähler Installationen genommen wird ) . Es geht ja nur darum dass kein Kurzschluss zwischen den Anschlüssen entsteht.
viele Grüße noro
Schneckenkorn würde das Problem eher verstärken, weil sie angelockt werden. Wenn sie vergiftet sind, kriechen sie unter Hinterlassung von feuchtem Schleim ziellos umher bis sie verenden.
Udo Becker
Hallo,
den Kasten würde ich mal neu machen lassen.
Wenn man die unteren Anschlüsse der Sicherungen sieht rollen sich einem ja die Fußnägel hoch. Die Kabelösen sind größer als die Schraubenköpfe.
Bei der Gelegenheit wird das Ding auch dicht gegen Kleintiere.
Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Bei einer Prüfung müsste man auf einer Erneuerung, zumindest der unteren Anschlüsse, sogar bestehen.
Das Biegen von Ösen ist lange nicht mehr Stand der Technik, hier wurde es zudem nicht fachgerecht durchgeführt.
Wer behauptet, das könne man nicht wechseln?
Spätestens, wenn das Element weggeschmort ist, wird man es wohl wechseln müssen!
Nachtrag:
Sowas kann die entsprechend ausgebildete und ausgerüstete Fachkraft auch unter Spannung.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass diese dünnen Drähtchen über keine Vorsicherung verfügen, bevor sie mit dem Stromnetz verbunden sind! Das ist doch maximal 10mm².
…bei dem Querschnitt sind die Oesen nicht perfekt…bis auf die ganz rechte vielleicht…aber ok.
Kleiner kriegst du die nicht hin. Aber es fehlen Scheiben.
Allerdings würde ich das Element gegen ein Sicherungslasttrennschalter austauschen:
Nein. Sie DÜRFEN nicht mal bleiben. Weder die Sockel noch dieser Pfusch von Anschlüssen.
Und ich habe mittlerweile die böse Vermutung, dass Du da einen Laien ohne Sinn und Verstand hast basteln lassen. Weshalb der Verteilerkasten genauso hingepfuscht wurde und Löcher für Schnecken und Feuchtigkeit bietet.
Ist Dir Dein Leben eigentlich egal oder hast Du wirklich genau gar keine Ahnung?
STROM MACHT KLEIN, SCHWARZ UND HÄSSLICH!!
Sei froh, dass bislang noch nicht mehr passiert ist und lass das DRINGEND EINEN FACHMANN MACHEN!!
Mittlerweile wurde festgestellt dass einige Kabelrohre aus der Unterseite nicht gänzlich verschlossen sind und Schnecken hierdurch eindringen könnten.
Hier rät das örtliche EVU die Rohre zu verschliessen und den Boden der Säule zusätzlich mit Sockelfüller (Ersatzweise Blähton) zu verschliessen. Die Zählersäule an sich ist dicht.
Danke an dieser Stelle für Eure vielen hilfreichen Tipps!