Hallo Roman,
Ich glaube dir mal, dass ich mit dieser Diode meine „Anglage“
schützen kann.
Nur leuchtet mir das nicht ganz ein.
Wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich schon mit den
Grundlagen kämpfe.
Ich werd dir mal mein Problem schildern, vl kannst du es mir
ja erklären.
In meinem Stromkreis spendet mir eine Stromquelle mit +/-0.5A
meinen Saft.
Auf dieser Quelle hängt ein Widerstand mit 47Ohm. Parallel zu
diesem Widerstand hängt eben diese 9,5H Spule. Parallel zu
dieser meine Schutzdiode die bei ca 33V anspricht.
Moment mal, davon war bisher keine Rede. Dieser Parallelwiderstand würde die Spulenspannung bei einem max. Spulenstrom von 0,5 A auf 0,5Ax47Ohm=23,5V begrenzen und somit jegliche Schutzschaltung überflüssig machen.
Im Einschaltmoment wirkt die Spule wie ein sehr großer
Widerstand. Der Strom fließt also über den 47Ohm Widerstand.
Das würde eine Spannung von 23.5V bedeuten.
Nun saugt die Spule nach und nach den ganzen Strom weg. Die
Spannung an der Spule wird theoretisch Null. Sie schließt also
meinen 47Ohm Widerstand parallel.Nun wird das NG abgeschalten oder abgesteckt. Die Spule
repäsentiert wie beim Einschalten auch hier einen sehr hohen
Widerstand, weil die Spule eben Stromänderungen entgegenwirkt.
Der Strom der kurz vorm Ausschalten floß, fließt aber noch
weiter. Daher entsteht eine sehr hohe Spannung an der Spule
(hoher Strom, hoher widerstand). Wie hoch die ist, weiß ich
nicht. Kann man das irgendwie ausrechnen? Oder gibts
schätzwerte?
siehe oben
Die Spannung die in diesem Fall aber auftritt wird durch die
Diode auf 33V begrenzt. Die Diode leitet (theoretisch Null
Ohm). Die Spule wird nun mit einer konstant gehaltenen
Spannung von 33V entmagnetisiert, d.h. fließt der ganze Strom
über die Diode. Nachdem die Spannung unter die 33V sinkt
sperrt die Diode wieder und der 47Ohm Widerstand tritt in
Kraft. Dann müsste der „Rest“ über eine e-Funktion verbraten
werden.
in diesem Fall werden die 33 V garnicht erst erreicht.
Und zwar 600ms lang (3*Tau=3*L/R). Dann ist die Spule
theoretisch entmagnetisiert. und alles is paletti.
Aber wie passt das mit den 125ms die du ausgerechnet hast
zusammen?
Das resultiert aus Deinen falschen bzw. fehlenden Informationen
Ich weiß, es ist sehr viel Unwissenheit, ich hoffe aber
trotzdem, dass du mir helfen kannst.
Wenn Du gleich die Beschaltung der Spule beschrieben hättest, hätte ich Dir schon gleich im ersten Posting schreiben können, dass Deine Schutzschaltung überflüssig ist.
Jörg