Hallo zusammen,
wir haben als Abschlussprüfung ein Modell einer Produktionsanlage erbaut. Nun stellt sich uns die Frage, um welche Schutzklasse es sich bei dem Modell handelt.
Die Anlage besteht aus einem Steuergestell (230V/400V AC - Einspeisung). Die Spannung wird über einen Netzgerät auf 24V DC (Sekundärseite geerdet --> PELV)gewandelt. Über mehradrige Leitungen wird das Anlagengestell mit dem Steuergestell (nur 24V DC)verbunden. Am Anlagengestell ist ein Not-Aus-Schalter installiert (230V). Das Anlagengestell ist geerdet.
Wird die Anlage als Schutzklasse 1 oder 3 klassifiziert? Kann man Anlagenbereiche unterschiedlich klassifizieren?
thx
Sascha
Aaaalso, ich würds EIGENTLICH als Schutzklasse III definieren…Der Onkel VDE sieht das aber nur eingeschränkt so…
In der der Definition der entsprechenden VDE-Vorschrift heißt es:
Bei Nennspannungen über AC 25V effektiv und DC 60V (oberschwingungsfrei) mit Hauptpotentialausgleich und Schutzleiterverbindung der Körper zur Haupterdungsschiene wird ein Schutz gegen direktes Berühren, und für entsprechende Abdeckung oder Umhüllung ein Schutz von mindestens IP 2X gefordert…ohne Hauptpotentialausgleich bereits ab AC 6V u. DC 15V…bla,bla,bla…Steckvorrichtungen von PELV-Verbrauchen müssen verpolungssicher sein und dürfen nicht zu denen anderer Spannungssysteme passen…
Wenn deine Anlage diese Vorraussetzungen erfüllt müsste sie eigentlich Schutzklasse III entsprechen, kanns dir aber net mit 100%iger Sicherheit versprechen.
Vielleicht weiß ja wer anderer besser Bescheid!
MfG
der-jochen