Das einzige was klar ist, ist das es sich um einen Erdungsfehler handeln muss. Also iregendwo ein Erdschluss, also eine Verbindung zwischen N und PE, sein muss.
Ob dies in einem Gerät oder der Installation liegt, kann man nicht sagen.
Durch den Schluss ergibt sich ein Stromteiler, dh. erst bei Geräten mit grossem Strom, löst der FI aus.
Wenn die Stromdifferenz dann 22-30mA übersteigt, löst der FI aus.
Bei einem Verhältnis von 1:1’000 fliessen bei 10A durch den Verbraucher 10mA am FI vorbei. Nun haben aber manche Geräte wie z.B. Staubsauger einen grossen Anlaufstrom. Fliessen da Kurzzeitig 25A, löst der FI aus …
Das mit dem Ausstecken von Geräten kann zum Erfolg führen, es muss aber nicht ein Fehler in den ausgesteckten Geräten vorhanden sein !!??
Ein Fehlerstrom von bis zu 1mA pro Gerät ist zulässig und kommt vor allen von den Netzfiltern.
Man kann also den FI mit 30 solchen Geräten locker auslösen, obwohl jedes Gerät in Ordnung ist.
Noch lustiger wird es, bei einem Erdschluss und oben genanntem Stromteiler. Der Stromteiler kann dann z.B. einen Fehlerstrom von 20mA erzeugen und der FI löst nicht aus. Kommen dann noch 2 Geräte mit 1nA Ableitstrom hinzu, fällt er.
MfG Peter(TOO)