… andauernd aus. Ha b gedacht es wäre die Nachttischlampe habe es ausgesteckt schutzschalter hoch u Strom ging wieder an. Nach 2h wieder Strom weg. Hab unter einem Spotlight ein loses Kabel gefunden haben Kabel fixiert Strom ging wiede an nach 1h war er Wiede weg. Es ist nichts mehr eingesteckt außer kühl-Gefrierschrank Ofen Boiler. Könnt ihr evtl wissen was dass Problem sein kann?
Hallo
mit ihrer Beschreibung kann man leider nur Vermutung anstellen. Ich gehe mal davon aus das sie mit Schutzschalter die Sicherung meinen. Wenn Ja dann haben Sie an dieser Sicherung einfach eine Überlast. Sie ziehen zu viel Strom in diesem Stromkreis. das würde auch passen warum das ganze erst nach 1 oder 2h passiert da je nach dem wie viel Strom gezogen wird das ganze eine weile dauert kann bis diese abschaltet.
Halolo Fragewurm,
Also, ist der Leitungsschutzschalter (LS) oder der FI?
Der FI hat noch einen zusätzlichen Knopf welcher meist mit „Test“ angeschrieben ist.
MfG Peter(TOO)
Hallo!
Ist „Schutzschalter“ der FI-Schutzschalter, der meist alles in der Wohnung abschaltet ?
Oder ist das „nur“ ein einzelner Sicherungsautomat für einen Steckdosen- oder Lichtstromkreis ?
Fall 2 wäre leicht, es ist entweder Kurzschluss oder wahrscheinlicher Überlast.
Es ist auf diesem Stromkreis zu viel Last, deshalb löst es nach einigen Stunden aus.
Fall 1 ist komplizierter, da brauchst Du Hilfe vom Elektriker.
Es kann sich um einen Schluss zw. N und PE handeln, ein häufiger Fehler, der leider schwer zu finden sein wird und auch scheinbar nicht nachvollziehbar den FI-Schalter auslöst.
Ein stromstarkes Gerät(Boiler vielleicht) kann den Fehler auslösen, der Boiler selbst ist aber OK !
mfG
duck313