mal so ne theoretische Überlegung: Ist es sinnvoll, einen selektiven HS wieder einzuschalten, wenn dieser ausgelöst hatte oder sollte man gleich nen Elektriker rufen?
Hallo
Zuerst einmal es gibt sicher einen Grund für das Auslösen .
Wenn dieser Grund bekannt ist und die Ursache behoben wurde spricht nichts dagegen wieder ein zu schalten .
An sonsten wäre es sinvoll einen Fachmann zur ursachen suche zu zu ziehen .
m.f.G. Horst
der Grund ist nicht bekannt.
Hallo !
Wir reden hier von den SLS-Schaltern(selektiven Vorsicherungs-Automaten) die meist vor dem Zähler eingebaut sind ?
Was für einen Wert hat der denn ? 35,50,63 A ?
Daran würde man sehen,was für ein Strom fliessen musste um ihn auszulösen,entweder über die thermische Funktion(Überlast) oder über den Schnellauslöser(Kurzschluss).
Haben denn nicht auch weitere,nachgeschaltete Sicherungen ausgelöst ?
Wenn nicht,dann haben die dort vermutlich versagt !
Der Sinn des SLS ist ja,die Einhaltung der Selektivität zu den Stromkreissicherungen danach sicherzustellen.
Während Vorsicherungen(NH z.B.) bei nachgeschalteten B-16 A Automaten nur begrenzt selektiv wirken(kommt auf die Höhe des Kurzschlussstromes an!),stellt der SLS das bis zum max. Schaltvermögen des B 16 A mit mind. 6000 A sicher.
MfG
duck313
mal so ne theoretische Überlegung: Ist es sinnvoll, einen
selektiven HS wieder einzuschalten, wenn dieser ausgelöst
hatte oder sollte man gleich nen Elektriker rufen?
Der Vorteil dieser Automaten ist ja gerade, dass sie vom Laien bedient werden können.
Zudem besitzen sie eine Prüfschaltung, die es verhindert, bei anliegendem Kurzschluss den Stromkreis zu schließen.
Wir reden hier von den SLS-Schaltern(selektiven
Vorsicherungs-Automaten) die meist vor dem Zähler eingebaut
sind ?
ja.
Was für einen Wert hat der denn ?
35!
Daran würde man sehen,was für ein Strom fliessen musste um ihn
auszulösen,entweder über die thermische Funktion(Überlast)
oder über den Schnellauslöser(Kurzschluss).
Haben denn nicht auch weitere, nachgeschaltete Sicherungen
ausgelöst ?
nein, aber das ist eher eine Überlegung: was tun, wenn es mal passiert.
Wenn nicht,dann haben die dort vermutlich versagt !
Es sei denn, es gab einen Kurschluss vor diesen.
Der Sinn des SLS ist ja,die Einhaltung der Selektivität zu den
Stromkreissicherungen danach sicherzustellen.
Während Vorsicherungen(NH z.B.) bei nachgeschalteten B-16 A
Automaten nur begrenzt selektiv wirken(kommt auf die Höhe des
Kurzschlussstromes an!),stellt der SLS das bis zum max.
Schaltvermögen des B 16 A mit mind. 6000 A sicher.
Was heißt das? Hab es dreimal gelesen und nicht verstanden.
Zudem besitzen sie eine Prüfschaltung, die es verhindert, bei
anliegendem Kurzschluss den Stromkreis zu schließen.
Prüfschaltung? Wo sitzt die und wie ist die aufgebaut?
Schaltschloß
Hallo,
das Schaltschloß verhindert das Wiedereinschalten bei bestehendem Fehler.
Die genaue Technologie wird von den Herstellern wie ein Staatsgeheimnis gehütet.
Grundlegendes findest du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltschloss
LG
Wir haben also einen SLS E35A.
Dessen Auslösewerte sind
- bei Kurzschluß 5…6,25facher Nennstrom, konkret zw. 175A und 218A
- bei Überlast 1,05…1,2facher Nennstrom, also bei 36,25A erfolgt Auslösung innerhalb einer Std, bei 42A innerhalb von 2 Minuten.
Zweck einer Selektivitätskette:
- Hausanschluß: NH 80A
- Zählervorsicherung: E63A
- Vorsicherung UV EG: D0 40A
- Sicherung Steckdose im EG: B16A
ist es, daß nur die Sicherung auslöst, welche dem Fehler am nächsten ist. Ein Kurzschluß an der Steckdose soll nicht die Hausanschlußsicherung auslösen.
DIe Frage war nun, ob außer dem SLS noch andere nachgeschaltete Sicherungen ausgelöst haben? Wenn alles mit rechten Dingen zuging, (beispielsweise) löste außer der Sicherung 2 auch die 3 aus, wenn der Fehler in der UV EG war.
Wenn du dir mal die Bezeichnungen auf einem LS-Schalter anschaust, siehst du u.a. eingerahmt eine 6000 oder 10000 und darunter eine 3.
Die 6000 bezeichnet einen Bemessungsabschaltstrom von 6kA, 10000 demnach 10kA. Das heißt, der Automat muß diesen Strom ohne Beschädigung schalten können. 6000 ist in D mindestens vorgeschrieben.
Die 3 bezeichnet die Selektivitätsklasse.
Der SLS soll das Auslösen der Hausanschlußsicherungen verhindern.
LG