Also wenn ich das richtig verstehe kann ich den 40A FI im
Bauwagen weglassen.
Nö. Dann muss man beim Fehlerstromfehler wieder in die Turnhalle.
In der Turnhalle kann man ggf. den FI ausbauen, aber nur bei Festanschluss.
und dann als vorsicherung
Vorsicherung würde ich die in der Turnhalle nennen, nicht im Bauwagen.
Aber richtig, 10A sollte zu 16A selektiv sein.
Aber nicht, wenn im Bauwagen mehrere 10A Automaten drin sind.
Dann wird bei Überlast weiterhin die Sicherung in der Halle herausspringen.
im Bauwagen die
10A LS-Schalter mit B-Charakteristik.stimmt die würde es dann
häufiger raushaun weil ja da schon ein bisschen dranhängt.TV
kühlschrank zur zeit weihnachtsbeleuchtung licht steckdosen
usw.oder die müssten dann mal mit der gemeinde reden das dass
in der turnhalle umgebaut wird.aber das mit dem fi in der
turnhalle (25A) und im Bauwagen (40A) haut hin oder?
NEIN.
Bei zwei hintereinander geschalteten FIs kann niemand vohersagen, welcher der beiden fliegt, oder ob sogar beide auslösen.
Dazu gibt es spezielle FIs, die eine kurze Zeitverzögerung haben. Aber teuer.
das mit
der leitungsverlegung weis ich garnicht richtig.aber ich
glaube das ist ein 5x2,5 gummileitung freihängend und das
müssten so an die 80m sein glaube ich.
Hau wech den Mist!
Mal im Ernst:
80m mit 2,5mm²???
Ist das ein Wechselstromkreis oder Drehstrom?
Bei 80m kommen über 17V Spannungsfall bei 16A zusammen, das ist Murx.
Und wenn ich freihängend höre, wird mir ganz plümerant.
Wenigstens am Stahlseil abgehängt, oder wirklich nur alle zig Meter an einem Baum festgebunden? Das geht so nicht, dafür ist Gummileitung nicht gedacht.