Hallo,
das sieht nach einem Kasten aus den 70-ern aus.
Moderne Computer, Laptops ua. Geräte haben ein Schaltnetzteil. Dieses zeiht beim Einschalten einen recht hohen Strom.
In der Arbeit wird es gehen, weil dort eine andere Sicherung vorhanden ist.
Die hier genutzte Sicherung, genauer Leitungsschutzschalter, Typ „H“ (für Haushalt) hat einen magneitschen Auslösestrom des doppelten Nennstroms. Bei 16A also 32A. Dieser Strom kann durchaus beim Einstecken eines o.a. Netzteils sehr kurzzeitig fließen.
Moderen Leitungsschutzschalter (Sicherungen) wie der üblich im Haushalt genutze Typ „L“ haben einen höheren magnetischen Auslösestrom, bis zum 5-fachen. Daher hält so einer den Einschaltstrom aus.
In der Industire (in deiner Firma z.B) könnte auch ein Typ „C“ eingabaut sein. Er verträgt den bis zu 10-fachen Einschaltstrom.
Es kann aber auch sein, dass die Sicherung bei dir schon leicht defekt ist und zu früh auslöst.
Zusammenfassend hilft dir der Austausch der Sicherung gegen einen modernen Typ. Diese sind für 3-4 Euro zu erhalten.
Jedoch solltest du diese Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. Oft passen die Sammelschienen der älteren System enicht mehr. Am besten du überredest deinen Vermietr das zu veranlassen. Ob du ein Recht darauf hast (Bestandsschutz) kann ich nicht sagen. Sag ihm einfach, der Sicherungsautomat ist kaputt und fliegt immer raus, was ja stimmt.
Alternativ kannst du die einen Einschaltstrombegrenzer kaufen. Googel hift da weiter. Etwaa Einschaltstrombegrenzer ESB54 für knapp 40 Eur.
Grüße
Tom
Hinweis:
Diese Auskunft erfolgt ohne jedwelche Übernahme von Verantwortung bezüglich der Funktionsfähigkeit noch der elektischen Sicherheit. Aus der Verwendung dieser Auskuft kann weder ein Schadensersatzanspruchenoch irgendeine Verantwortung für den Auskuftgebender hergeleitet werden. Mit der Nutzung der gesamten oder von Teilen der hier gegebenen Auskunft wird diese anerkannt, andernfalls ist die Nutzung der Auskunft untersagt. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind durch einen Fachmann in Einhaltung der einschlägigen Richtlinien durchzuführen und zu überprüfen. Seit dem 1. Oktober 1997 sind auch Wohnungen und andere privat genutzte Gebäude von der Prüfpflicht nicht mehr ausgeschlossen. Zwar besteht mit dieser Novellierung für Privatkunden keine ausdrückliche Rechtspflicht. Bei Schadensfällen verweisen Gerichte aber auf Richtlinien, wie z.B. die VDE-Norm.