Siemens FI-Schutzschalter 4 A 4-Polig 30 mA 5SM3344-6

Hallo ,
der Elektriker hat einen neuen Schutzschalter eingebaut. 
Wenn ich den schwarzen Prüfknopf drücke, passiert nichts. Der Kipphebel bleibt oben .
(also eingeschaltet)
Frage:  Ist das richtigt oder etwas falsch ?

Mit freundlichen Grüßen
Tester 04

Hallo!

Und Eli hat nicht selbst geprüft ?

Dann ist er falsch angeklemmt worden ! Übel,übel !
Bei so einem wichtigen Schutzgerät darf das nicht passieren.

Eigentlich MUSS nach dem Wechsel ein Auslösetest mit einem VDE-testgerät gemacht werden,denn die Prüftaste zeigt nur die grundlegende Funktion. Dabei fließt viel mehr Auslösestrom als 30 mA !

Ist er nicht 4 polig genutzt ?  dann muss man bestimmte Pole nutzen oder Brücken einlegen,damit die Testschaltung funktioniert.

Und wenn man keinen N hat (reine Drehstromkreise),dann muss man ihn auch in bestimmter Art anklemmen,damit die Prüftaste wirksam bleibt.

MfG
duck313

Hallo!

Und Eli hat nicht selbst geprüft ?

Dann ist er falsch angeklemmt worden ! Übel,übel !

Muss nicht falsch angeklemmt sein…
Hatte schon einen Bau, wo ein FI GAR NICHT angeklemmt war.
(War aber hübsch mit „FI Bereich xy“ beschriftet.)

Bei so einem wichtigen Schutzgerät darf das nicht passieren.

Eigentlich MUSS nach dem Wechsel ein Auslösetest mit einem
VDE-testgerät gemacht werden,denn die Prüftaste zeigt nur die
grundlegende Funktion. Dabei fließt viel mehr Auslösestrom als
30 mA !

Ist er nicht 4 polig genutzt ?  dann muss man bestimmte Pole
nutzen oder Brücken einlegen,damit die Testschaltung
funktioniert.

Genau das würde ich vermuten.
Aber kann man den so PIEEP sein, nicht die passenden Anschlüsse zu nutzen?
Ist doch auf jedem mir bekannten FI deutlich aufgezeichnet, wo die Prüfschaltung sitzt.

Das ist aber auf jeden Fall ein Mangel, um dessen Behebung sich der Elektriker KOSTENFREI zu kümmern hat (Mannomann, wär mir das peinlich, wenn einer meiner Mitarbeiter so einen Bock geschossen hätte!).