Siemens Logo Anschließen

Nabend Zusammen
Ich bastel im moment mit Siemens Logo rum, übung macht ja schließlich denn Meister :smiley:
Mit dem Programm kann ich mitlerweile gut umgehen, jetzt möchte ich die Logo in einen Schaltplan einbauen und da stoß ich so auf einige probleme und Google ist nicht gerade hilfreich bei der suche nach Wissen
Also,

  1. Frage: die Ausgänge werden von der Logo einfach nur durchgeschaltet, ich muss also an dem Ausgang eine Zuleitung und eine Ableitung Anschließen, ist das Richtig? Gibt es auch Logos bei denen die eingespeiste Spannung am Eingang für denn Ausgang genutzt wird, Quasi wie ein Schalter?
  2. Frage: Wenn ich eine 230V AC Logo habe kann ich dann auch über die Ein bzw. Ausgäng 12/24V AC oder DC jagen? bzw. wichtiger wäre ja kann ich über die Ein und Ausgänge einer 12/24V AC oder DC Logo 230V AC Jagen?

Yo Meister,

Nabend Zusammen
Ich bastel im moment mit Siemens Logo rum, übung macht ja
schließlich denn Meister :smiley:
Mit dem Programm kann ich mitlerweile gut umgehen, jetzt
möchte ich die Logo in einen Schaltplan einbauen und da stoß
ich so auf einige probleme und Google ist nicht gerade
hilfreich bei der suche nach Wissen
Also,

  1. Frage: die Ausgänge werden von der Logo einfach nur
    durchgeschaltet, ich muss also an dem Ausgang eine Zuleitung
    und eine Ableitung Anschließen, ist das Richtig? Gibt es auch
    Logos bei denen die eingespeiste Spannung am Eingang für denn
    Ausgang genutzt wird,

Nein

Quasi wie ein Schalter?

Hä?

  1. Frage: Wenn ich eine 230V AC Logo habe kann ich dann auch
    über die Ein bzw. Ausgäng 12/24V AC oder DC jagen?

Eingang NEIN, Ausgang JA

bzw.
wichtiger wäre ja kann ich über die Ein und Ausgänge einer
12/24V AC oder DC Logo 230V AC Jagen?

Eingang NEIN, Ausgang JA (Sofern du eine Logo mit Relais-Ausgängen hast.)

Hallo auch,

  1. Frage: die Ausgänge werden von der Logo einfach nur
    durchgeschaltet, ich muss also an dem Ausgang eine Zuleitung
    und eine Ableitung Anschließen, ist das Richtig?

JA, die LOGO! hat Ausgangsrelais die in Abhängigkeit der implementierten Logik (dein Programm) angesteuert werden.

Gibt es auch
Logos bei denen die eingespeiste Spannung am Eingang für denn
Ausgang genutzt wird, Quasi wie ein Schalter?

ähm…Nein, nicht direkt. Die LOGO!24C hat Transistorausgänge für 24VDC…also 24VDC rein und 24VDC(0,3A)raus.
Aber wozu auch?
Die Relais sind ja die „Schalter“.

  1. Frage: Wenn ich eine 230V AC Logo habe kann ich dann auch
    über die Ein bzw. Ausgäng 12/24V AC oder DC jagen?

Die Eingänge zB. einer LOGO!230RC sind dann nur für 230V AC ausgelegt und funzen bei anderen Spannungen nicht. Spezifiziert sind die Eingänge mit AC 85-265V bzw. DC 100-253V.
Den Ausgangsrelais ist das egal ob du 12V oder 230V „darüberjagts“ entscheidend ist hier der Strom.
Aber Achtung! Es gibt auch die LOGO! Variante mit Transistorausgang! Da kannst du nur 24VDC benutzen! (siehe oben)

bzw.
wichtiger wäre ja kann ich über die Ein und Ausgänge einer
12/24V AC oder DC Logo 230V AC Jagen?

NEIN!

Übrigens, warum sollte Google nicht hilfreich sein? Eine Suche führt dich direkt auf die Webseite von Siemens:

http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-…

unter „Technische Info“ findest du alle Betriebsanleitungen usw.

Gruß Angus