Signal-Schaltung

Halli!!

Ich will mir ein Eisenbahn-Signal nachbauen. Und ich will es mit 2 Steuerkreisen (S1, S2) schalten.
Es gibt vier Lampen (Rot [L1], Grün[L2], Gelb[L3], Grün[L4]). Wenn kein Strom in S1 und S2 fließt, soll das rote Licht[L1] leuchten. Wenn der 1.Steuerkreis geschlossen ist soll das Gelbe[L3] und das Grüne[L4] leuchten. Wenn der andere (S2) geschlossen ist sollen die beiden Grünen [L2,L4] leuchten. Und wenn beide Steuerkreise geschlossen sind soll nur das letzte Grüne [L4] leuchten.

Hier noch eine kleine Tabelle:

S1=0, S2=0 --> Halt(Rot)
S1=1, S2=0 --> Frei mit 40(Grün,Gelb)
S1=0, S2=1 --> Frei mit 60(Grün,Grün)
S1=1, S2=1 --> Frei(Grün)

Ich hoffe ich habe den Sachverahlt verständlich erklärt.
Was dabei zu beachten ist: Die Lampen sollen mit 230~ betrieben werden, die Steuerkreise aber nur mit z.B.: 9V (Batterie). Wie kann ich das am besten machen?

mfg
chris

S1=0, S2=0 --> Halt(Rot)
S1=1, S2=0 --> Frei mit 40(Grün,Gelb)
S1=0, S2=1 --> Frei mit 60(Grün,Grün)
S1=1, S2=1 --> Frei(Grün)

Hi,
am einfachsten nimmst Du zwei Relais, dann bist Du schon das Spannungsproblem los.
Die Lampen steuerst Du so an:

L1 - Öffner von 1 und Öffner von 2 in Reihe
L2 - Öffner von 1 und Schließer von 2 in Reihe
L3 - Schließer von 1
L4 - Schließer von 1 und Schließer von 2 parallel

Hab gerade gemerkt, das da sogar schon Relais mit nur 2 x Umschalter reichen.

Viel Spaß beim Löten!

Kalle