3 x 63 A LS-Automat an 3 x 2,5 mm² Leiterquerschnitt ?
Keller hat 17 Steckdosen,z.T. für Großgeräte,aber keine Einzelsicherungen dafür, also keine B 16 A oder Schmelzsicherungen ?
Natürlich ist dann einen gemeinsame Vorsicherung 3 x 63 zu hoch !
Was hast Du da bloß gezaubert ? Bist Du Elektriker ?
Fragst Du aber generell:
63 A vor einem Unterverteiler sind nicht zuviel,wenn die Leitung zum Unterverteiler entsprechend stark bemessen ist,also 16 mm² hat.
Dann kommen die Einzelsicherungen 16 A der Stromkreise.
Die 63 A schützen ja die Zuleitung vor Überlast und Kurzschluss.
Den Einzelschutz der Steckdosenkreise natürlich nicht,das müssen Einzelsicherungen 16 A max. übernehmen.
soweit ist das normal und üblich.