Solaranlage warmwasser

hallo, ich habe das Gefühl das meine Solaranlage für Warmasser nicht richtig funktioniert.
Bei der solarkreispumpe ist die temperatur über 80 grad und auf dem kleinen elektrischen Steuerung steht 20 grad.

Pumpe springt immer mal jede halbe stund für 20-30sec an

Hallo,
da fehlen aber noch einige Information.
Welche Temperatur meinst du mit 20 Grad an der Steuerung? Vor oder Rücklauf?
Wie wird die Temperatur an der Pumpe gemessen Elektronisch oder Mechanisch?
Wie ist die Steuerung für die Pumpe eingestellt?
Wird als Steuerung die Temperaturdifferenz zwischen dem Temperaturfühler an den Solar-Panels und dem Warmwasserspeicher genommen?
Welches Delta T wurde/ist eingestellt?

Hallo
mit deinen sehr kargen Angaben kann ich keinen fundierten Ratschlag erarbeiten.
80°C an der Pumpe ist das die Rücklauftemp. von der Solaranlage oder die Temp. der Pumpe selbst?
Wie hoch ist die WW Speichertemp. oben, unten?
Wie hoch ist die Vorlauftemp.? An welcher Stelle werden die 20°C abgegriffen?
Wenn der WW Speicher 80°C hat dann funktioniert doch alles bestens.
Gruß Holzer
www.holzer-kruen.de