Hallo!
Das müsste alles in der Betriebsanleitung stehen,wenn man die Werte noch selbst einjustieren soll !
Over Discharge Voltage = Spannung, bei der die Last (Entladung) abgeschaltet werden soll um Tiefentladung und Schädigung der Batt. zu verhindern.
Die beträgt bei Bleiakkus ca. 1,75 V/Zelle = 10,5 V beim 12 V Akku ( = 6 Zellen)
Restart Voltage = Spannung, bei der die Last wieder angeschaltet wird, also ein neus Entladen beginnen darf.
Die Spannung muss höher liegen als die Over Dis. Volt ! Mind. 1 V höher m.E.
Constant Voltage = das ist die Ladeschlussspannung, bei der das Laden beendet wird.
typisch wäre 2,3 V/Zelle. Im Zyklenbetrieb (Laden/Entladen im kurzen Wechselspiel) kann man höher gehen, etwa 2,4 V/Zelle.
Float Voltage = Lade-Erhaltungsspannung nach einer Vollladung. Hier fließt ein kleiner Strom, der Lade und Stillstandsverluste ausgleicht (wenn Akku nicht gebraucht wird)
Diese Spannung ist dauerverträglich, Akku kann unbegrenzt angeschlossen bleiben (was er ja auch sein wird !)
Typischer Wert wäre 2,2 bis 2,3 V/Zelle.
Alle Werte sind temperaturabhängig und gelten bei 25°C Umgebungs/Akkutemperatur.
Mit Temp. anstieg müssen die Werte minimal sinken ( 3,9 mV/ °C )
Das geschieht meist durch eine Temperaturkompensation im Laderegler. Dazu muss der aber im gleichen Raum hängen wo der Akku steht.
MfG
duck313