Sonnenkollektoren in Heizanlage

Hallo,

ich hab eine Buderus Heizung mit Regelgerät Logamtic 2107 und Sonnenkollektoren.
Mein Display zeigt folgende Werte an: WWasser (57°C); Kessel (51°C); WW-Solar (55°C); Kollektor (82°C)
Kann mir jemand den Unterschied zwischen WWasser und Kessel bzw. WW-Solar und Kollektor mailen?

Zumdem habe ich das Problem, dass meine Sonnenkollektoren westlich angeordnet sind, d.h. am morgen hab’ ich da gar keine Sonne, was zur Folge hat, dass meine Heizung am frühen Morgen einschaltet.
Ich will natürlich das Einschalten meiner Heizung (im Sommer) vermeiden und würde gerne wissen, ob ich da ein Problem habe wenn ich einfach die minimale Kesseltemperatur reduziere.
Oder wie kann ich das Einschalten unterbinden?!?

Danke für Eurer Feedback!
Stef

Hallo,

ich hab eine Buderus Heizung mit Regelgerät Logamtic 2107 und
Sonnenkollektoren.
Mein Display zeigt folgende Werte an: WWasser (57°C); Kessel
(51°C); WW-Solar (55°C); Kollektor (82°C)
Kann mir jemand den Unterschied zwischen WWasser und Kessel
bzw. WW-Solar und Kollektor mailen?

=>ohne jetzt genau deine heizungsanlageninstallation zu kennen, gehe ich davon aus, das"(57°C)"die temperatur in deinem
warmwasserspeicher bedeutet, "(51°C)"die aktuelle heizkessel-
temp., "(55°C)„die warmwasserladetemp. nach dem wärmetauscher
von den kollektorheizflächen,“(82°C)"die aktuelle vorlauftemp.
an den kollektoren
=>die differenzen von wwasser und ww-solar können durch die
anordnung der fühler bzw. fehlendem fühlerabgleich entstehen

Zumdem habe ich das Problem, dass meine Sonnenkollektoren
westlich angeordnet sind, d.h. am morgen hab’ ich da gar keine
Sonne, was zur Folge hat, dass meine Heizung am frühen Morgen
einschaltet.
Ich will natürlich das Einschalten meiner Heizung (im Sommer)
vermeiden und würde gerne wissen, ob ich da ein Problem habe
wenn ich einfach die minimale Kesseltemperatur reduziere.
Oder wie kann ich das Einschalten unterbinden?!?

=>wenn du im sommer auf deine heizung verzichten kannst, würde
ich die anlage auf „sommerbetrieb“ stellen, damit wird die
heizkreispumpe ausgeschaltet und der heizkessel nur für die
brauchwasserladung eingeschaltet, wenn die kollektorwärme nicht
ausreicht! um genügend warmwasserreserve für das „morgenbad“
zu haben, kannst du noch die warmwassersolltemp. auf 60°C
stellen, dann werden die kollektoren noch besser ausgenutzt!

=>gruß gerd

Danke für Eurer Feedback!
Stef