Spannung an Fassung, Lampe aus-Dimmer kaputt?

Hallo!

Deckenfluter mit Dimmer und „normaler“ 60Watt Glühbirne, beim Anschalten ein kurzes „puff“ oben an der Fassung.
Neue Glühbirne (getestet, funktioniert) - nichts.
Phasenprüfer an Fassung - Spannung liegt an. Obwohl Dimmer aus!
Dimmer aufgeschraubt, Sicherung - sieht normal aus.
Sobald der Netztstecker steckt liegt an der Fassung Spannung an (Am Innenrand an dem Kontakt. Mitte nicht - Alles in Ordnung, meines Erachtens…)

Bitte was zum Geier ist da los?
Nicht Fachfrau dankt!
P.S.: Multimeter nicht vorhanden

hi,

es ist korrekt das Spannung an liegt.

Abhängig davon, wie der Stecker in der Steckdose eingestecht wird und in welcher Leitung von beiden der Dimmer liegt.

Ist bei Ihrer Steckdose der spannungsführende Leiter links, und links im Stecker auch die direkte Leitung zur Fassung, dann liegt Spannung an (hier eben der Aussenring der Fassung).

Drehen Sie den Stecker herum und stecken ihn wieder in die Steckdose, liegt die Spannung am Dimmer an und nur ein geringer Teil an dem Fusskontakt.
Am Aussenring liegt dann die nicht direkt spannungsführende Ader (Neutralleiter / Nulleiter).

Wenn es „puff“ macht in der Fassung wird sich bestimmt das Leuchtmittel verabschiedet haben, oder ein Fehler einer Ader liegt vor. (Oder zum Beispiel Masseschluss gegen das Gehäuse.)

Grundsatz:
Bei Arbeiten an Dimmer stets das Gerät stromlos machen durch Ziehen des Steckers.
Bei einem Fehler:
Fachbetrieb der Elektroinnung besuchen oder Leuchte in das Herstellerwerk senden.

Noch Fragen?
Soweit klar?

Gruss
www.stoelzer.com

Hallo
versuche mal den Stecker anders herum in die Steckdose zu stecken und dann mit dem Spannungsprüfer messen wo an der Fassung Spannung anliegt.
Sollte dann eigentlich am Fußkontakt sein.
Liegt dort Spannung an wenn der Dimmer angeschaltet ist, so ist dieser wahrscheinlich nicht kaputt.
Die Sicherung mußt du mit einem Durchgangsprüfer durchmessen, man sieht nicht immer ob sie kaputt ist.
Im Zweifelsfall austauschen, kostet nur ein paar Cent.
Des weiteren kann auch das Kabel defekt sein, müßte ebenso mit dem Durchgangsprüfer gecheckt werden.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen, ist allerdings schwierig mit so einer Ferndiagnose.
Gruß
Bernd

Hallo
Achtung , die Schalter schalten oft nur einen Draht, das heist je nach dem wie der Stecker stckt wird die Rückleitung oder die Zuleitung geschaltet.
Dh auch Lampe aus / evtl. trotzdem strom drauf !
Oft gibt es auch bei Haloröhren ein Kontaktproblem.
Dimmer kann natürlich auch kaputtsein.
Manche Dimmer schalten auch garnich ganz aus sonder dimmen nur ganz runter , sind dann nicht ganz getrennt und ´der Pasenprüfer zeigt noch was an.