Hi,
ich übe gerade für meine Abschlussprüfung und habe die Prüfung von 1995 zum Üben vor mir.
Folgende Aufgabe bringt mir Kopfzerbrechen:
An einer Wechselspannungsquelle hängt ein ohmscher Verbraucher(2,2kW)). Verbunden mittels eines 10m langen Kabels.
Von diesem Verbraucher wird eine 15m lange Leitung durchgeschliffen, welche zu dem anderen Verbraucher(3,3kW).
Wie gross muss der nötige Querschnitt der Leitung sein, wenn der höchstzulässige Spannungsabfall 2% betragen darf.
Im Voraus vielen Dank,
MfG Timo Engel
Hi,
ich übe gerade für meine Abschlussprüfung und habe die Prüfung
von 1995 zum Üben vor mir.
Folgende Aufgabe bringt mir Kopfzerbrechen:
An einer Wechselspannungsquelle hängt ein ohmscher
Verbraucher(2,2kW)). Verbunden mittels eines 10m langen
Kabels.
Von diesem Verbraucher wird eine 15m lange Leitung
durchgeschliffen, welche zu dem anderen Verbraucher(3,3kW).
Wie gross muss der nötige Querschnitt der Leitung sein, wenn
der höchstzulässige Spannungsabfall 2% betragen darf.
Ist doch gar nicht so schwer.
Die Ersatzschaltung ist Dir klar? Mit 4 Widerständen: 2 Leitungen und 2 Verbraucher.
Du kannst nun eine Gleichung für U2 aufstellen mit den Widerständen als Variablen.
Die Widerstände der Verbraucher lassen sich leicht ausrechnen mit P=U*I und R=U/I.
Da der Querschnitt der beiden Leitungen offenbar gleich sein soll, ist R(L2)=1,5*R(L1).
Es war gefordert U2=0,98*U0.
Nach Einsetzen löst Du die Gleichung von vorhin nach R1 auf.
Damit hast Du den zulässigen Widerstand für die 10m lange Leitung. Für den Rest hast Du vermutlich eine Tabelle, oder?
Hi,
so habe ich das auch gerechnet.
In der Lösung steht aber ein anderer Wert.
Und an einen Druckfehler glaube ich nicht, da es ja eine Abschlussprüfung ist.
Gib mir doch mal bitte den Zahlenwert, den du errechnet hast.
Danke.
MfG Timo Engel
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Moin!
An einer Wechselspannungsquelle hängt ein ohmscher
Verbraucher(2,2kW)). Verbunden mittels eines 10m langen
Kabels.
Ein Stromkreis mit zwei Widerständen in Reihe (Leitungs- und Lastwiderstand).
Von diesem Verbraucher wird eine 15m lange Leitung
durchgeschliffen, welche zu dem anderen Verbraucher(3,3kW).
Ein zweiter Stromkreis, parallel zum Lastwiderstand des ersten.
Wie gross muss der nötige Querschnitt der Leitung sein, wenn
der höchstzulässige Spannungsabfall 2% betragen darf.
Um die Leitungswiderstände zu berechnen, wäre es gut, die Spannung zu kennen. Denn je geringer die Spannung ist, desto höher ist bei gegebener Leistung der Strom - und damit der Spannungsabfall über einer gegebenen Leitung.
Um den Querschnitt zu berechnen, wäre das Material der Leitung entscheidend. Normalerweise Kupfer (Kappa = 56), sollte aber in der Aufgabe gegeben sein.
Zu beachten ist noch, daß der Gesamtwiderstand der Leitungsabschnitte durch zwei geteilt werden muß, um den Querschnitt zu berechnen, da es sich ja jeweils um eine Hin- und eine Rückader handelt.
Munter bleiben… TRICHTEX