Moin,
… Akkubank 10068 Ah. …
Die Akkus sind NiCd,
Hoppecke HNF-Akkus, 100St. 1,2V Elemente, 780kg.
Wie sind die verschaltet ?
Als 12V, je 10St. in Reihe und Parallel ?
Das sind dann ~ 1000Ah bei einer 12V-Anlage.
…
Da war mir der Memory-Effekt egal.
Gibt es bei diesen offenen Nass-Akkus praktisch garnicht.
…
Bleiakkuregler taugen auch bei aller Schrauberei nicht. Das
Problem ist schlicht, dass ich einen Regler brauche, der bei
einer Last von 20 A Ladestrom die Photovotaik abschaltet.
Warum sind 20A hier ein Problem?
Sicher nicht für die Akkus.
Unsere FNC® Batterien(70-100Ah je Anlage),
werden bei Starkladung ca. 6-12h,
mit >35-40A Anfangsstrom geladen.
Du hast die 10-fache Kapazität!
Die Inbetriebsetzungsladung kann wie folgt errechnet werden:
Annahme: 100 Ah FNC Zelle
I5 = Cn / 5 h
100 Ah / 5 h = 20 A
Der entsprechende I5 bei Deiner Batterie,
(1,2V/100Ah x 10 = 12V/100Ah x 10) ~ 200A !!!
Das Problem sind die 15,2V-15,5V max. V (Gasungsspannung).
Vom Pb-Akku !
Bei einem NiCd-Akku aber nicht.
…
Gegen Ladeschluß überschreitet die Zelle die
Gasungsspannung von 1,55 bis 1,6 V/Zelle
und es beginnt bei offenen Zellen eine Überladereaktion
bei der aus dem in der Elektrolytlösung enthaltenen Wasser,
Wasserstoff- und Sauerstoffgas erzeugt wird.
…
Betriebstemperatur = - 20 bis 45°C
[http://www1.ict.fraunhofer.de/deutsch/scope/ae/nikoh…]Entsprechende Gasungspannung
wird bei einem 12V-NiCd-Akku bei 20°C Umgebungstemperatur
erst 15,5-16V erreicht.
Deine Spannung erreicht diese Grenze, gerade mal so
und ist bei 20A, im unteren Bereich für den Ladestrom.
Gefordert ist bei NiCd eine gleichmäßige Ladung, ohne
irgendwelchen Firlefanz.
Falsch.
Diese Akkus können mehr ab, als Pb-Akkus.
Bereitschaftsparallelbetrieb = 1,40 – 1,45 V/Zelle IU(Ladeerhaltung)
- Starkladung = 1,55 – 1,65 V/Zelle
Ladeüberwachung nötig,
sicheres Abbruchkriterium nötig bis 1,9 V/Zelle.
http://www.hoppecke.de/content/download/284/1889/fil…
http://www.hoppecke.de/content/download/287/1898/fil…
http://www.hoppecke.de/content/download/292/1913/fil…
http://www.hoppecke.de/content/download/308/1961/fil…
Mit Photovoltaik habe ich 30J Erfahrung, aber nicht mit NiCds.
http://www.hoppecke.de/produkte/technologien/nicd
…
Das Rekombinationssystem AquaGen® ist hier aber empfehlenswert.
mfg
W.
Haben solche FNC® Batterien, als 24V-Starter für Notstromdiesel.