Spannungsbegrenzung / Ausgang Trafo

Hallo,
habe am Ausgang meines Trafos aktuell 27,5V bei 8A.
Wie kann ich nachgeschaltet diese Spannung am einfachsten auf 23-24V begrenzen und annähernd bei 8A zu bleiben?? :smile:
Gruß Tom

Hallo!

Die 8 A bleiben automatisch, denn nur die Last bestimmt, welcher Strom fließt.

keine Last -kein Strom, Wenig Last -wenig Strom, Kurzschluss- sehr hoher Strom.

Und bei Gleichspannung( ist es hoffentlich?) kann man mit einem Spannungsregler die 24 V stabilisieren. Die wären dann immer konstant, egal ob nichts, 1 A, 3,5 A oder 8 A fließt.

ist die Last konstant(also immer 8 A) dann könnte man die restlichen paar Volt auch in Wärme umsetzen und „verbraten“ und ablüften. Primitiv, aber schnell machbar.

Beschreibe halt mal, wozu Du es genau brauchst. Ob Gleich-oder Wechselspannung, was für Last ist dran usw.

mfG
duck313

Hallo,
Wie Duck schon schrieb…
Ist es ein TRAFO oder ein NETZTEIL ?
Das wird leider SEHR oft verwechselt oder gleichgestellt.

Hast du tatsächlich einen Trafo, dann ist nun die Frage, ob die 27,5 Volt gemessen wurden, während der Trafo mit 8 Ampere belastet wurden.
Oder : Stehen auf dem Trafo - die sogenannten Nenndaten - 27,5 Volt / 8 Ampere drauf.
Auch dies wird gerne verwechselt, hat aber natürlich völlig unterschiedliche Antworten zum eingentlichen Problem zur Folge.