ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Aufgabe helfen.
Ein Spannungsmesser mit dem Messwerkswiederstand von 300kW hat einen Messbereich von 60V. Der Messbereich soll auf 400 V erweitert werden.
Berechnen Sie die Kenngröße RK
ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Aufgabe helfen.
Ein Spannungsmesser mit dem Messwerkswiederstand von 300kW hat
einen Messbereich von 60V. Der Messbereich soll auf 400 V
erweitert werden.
Berechnen Sie die Kenngröße RK
Hallo Basti,
ich will Dir hier nicht die Hausaufgaben rechnen. Es scheint mir auch falsch zu sein, wenn Du Widerstände in „kW“ angibst. Das ist eigentlich eine Leistungsangabe. Ich vermute, Du meinst „kOhm“. Das ist allerdings ein recht grosser Widerstand für ein Spannungsmessgerät. Ausserdem ist 60V Vollausschlag ebenfalls ein recht hoher Wert. Seis drum.
Der Lösungsansatz ist, dass Du die relativ hohe Spannung von 400V durch einen Vorteiler an die 60V Vollausschlag anpassen musst.