Spannungsteiler

Hallo,
ich habe einen OP-Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 10 (Gain = 10). Die Bedingung ist, aus dem OP dürfen nur max. 5V am Ausgang herauskommen. Das heißt wenn ich Rückwärts mit der Verstärkung rechne, also V=Ua/Ud => Ud=Ua/V => Ud= 5V/10
komme ich auf 0,5V. Am Eingang meines OPs liegen aber 10V. Nun möchte ich einen Spannungsteiler einsetzen, sprich einen Widerstand in Serie (Reihe) und einen auf Masse am Eingang des OPs, damit ich die 10V am Eingang auf die errechneten 0,5V verringern kann.
Mein Problem, wie dimensioniere bzw. berechne ich die Widerstände für den Spannungsteiler.

Vielen lieben Dank für eine Antwort!

Zusatz: Der Widerstand nach Masse soll 50 Ohm betragen.

ich habe einen OP-Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 10
(Gain = 10). Die Bedingung ist, aus dem OP dürfen nur max. 5V
am Ausgang herauskommen. Das heißt wenn ich Rückwärts mit der
Verstärkung rechne, also V=Ua/Ud => Ud=Ua/V => Ud= 5V/10
komme ich auf 0,5V. Am Eingang meines OPs liegen aber 10V. Nun
möchte ich einen Spannungsteiler einsetzen, sprich einen
Widerstand in Serie (Reihe) und einen auf Masse am Eingang des
OPs, damit ich die 10V am Eingang auf die errechneten 0,5V
verringern kann.
Mein Problem, wie dimensioniere bzw. berechne ich die
Widerstände für den Spannungsteiler.

Hallo René,

ich fasse einmal zusammen: Du hast eine Eingangsspannung von 10 V und willst daraus eine Ausgangsspannung von 5 V machen. Der Eingangswiderstand der Schaltung soll 50 Ohm betragen.

Dann verstehe ich noch nicht, was dabei der OP soll. Du baust einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen à 25 Ohm (oder nächsten greifbaren Normwert) und hast damit den Eingangswiderstand und die Teilung erreicht. Was noch mehr?

Gruß
Wolfgang

Na ja,
den OP (Maxim PGA207) brauche ich um vor einem AD-Umsetzer einen
Offset-Abgleich mit einem DA-Umsetzer zu machen.

René, Deine Problemstellung begreife ich nicht. Vielleicht mailst Du mich besser direkt mit einer Skizze an.

Gruß
Wolfgang

Na ja,
den OP (Maxim PGA207) brauche ich um vor einem AD-Umsetzer
einen
Offset-Abgleich mit einem DA-Umsetzer zu machen.

Hallo,
da ich ja schon weiter unten was zum Problem geschrieben
habe, bin ich auch ein wenig im Zweifel über den Sinn der
Sache.
Warum erst durch 20 teilen, um dann wieder mit 10 zu
verstärken und das alles um schon ziemlich genaue IC
(16Bit) in der Genauigkeit noch weiter abzugleichen?

Der PGA207 kann doch auch mit Verstärkung 1 betrieben
werden. Also dann den Spannungsteiler so wie Wolfgang
es beschrieben hat dimensionieren und danach den PGA207
mit Offsetkompensation dahintersetzen.
Der PGA ist auch kein einfacher OPV, sonder ein
Instrumenten-Verstärker. Den nimmt man nicht mal so,
um eine Eingangsspannung am Spannungsteiler zu Verstärken.
Dazu die Frage nach der Dimensionierung eines
Spannungsteilers.
Also um was geht es hier eigentlich???
Gruß Uwi