Spannungsüberwachung

Hallo Elektronik-Experten

Wie kann ich folgendes Problem lösen:

Es soll eine Gleichspannung , die normalerweise 1.25 V beträgt ,überwacht werden.Wenn die Spannung einen Wert von 2.5 Volt für 3 Sekunden erreicht, soll ein Relais eine Warnlampe schalten.

Gruß Robert

Hallo,
mit einem Spannungskomperator kann die Spannungsgrenze
überwachen werden.
Dieser kann einen Timer (z.B. NE555) triggern, der auf 3 Sek.
eingestellt wird.
Der Ausgang des Timers kann über eine Schaltstufe zur
Lampensteuerung verwendet werden.

MfG: Josef Spies

hallo,
was ist ein NE555

vg: Peter

Hallo Peter,

ein kleiner Timerbaustein.

Das hier ist das Datenblatt dazu:

http://www-s.ti.com/sc/psheets/slfs022a/slfs022a.pdf

Gruss Pit

hallo,
was ist ein NE555

vg: Peter

Hallo Robert

Das kann man zum Beispiel mit einem
Komparator mit Hysterese

http://www.e-online.de/sites/slt/0311271.htm

einem Integrator

http://www.e-online.de/sites/slt/0412061.htm

dem ein weiterer
Komparator mit Hysterese hintergeschaltet ist machen

Der erste Komparator vergleicht die Eingangsspannung
mit 2,5V wenn größer schaltet der Ausgang diese Spannung wird auf den Eingang des Integrators gegeben
an diesem fängt die Ausgangsspannung an zu steigen

die Zetkonstante wird so gewählt das nach 3 Sec z.b. 5V
erreicht sind

diese Ausgangsspannung wird auf den zweiten Komparator gegeben
der bei 5V umschaltet

mfg sl
die Spannung

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Danke
Hallo,
Danke für die super Info.

MfG: PP