Spannungsverlust an zu schmalen cu-Leitern

hallo,
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See
sagen wir mal als Beispiel:
dieses Haus am See hat Spannungsfall zwischen dem Zähler und Steckdose in der Leitung mit 7 %.

es wird mit einem Elektrogrill 2300 Watt 240V bedient.
-wieviel Leistung benötigt nur allein die Kupferleitung?
cu
Friedrich
PS:

Hallo,
die 7 Prozent der Spannung „verbraucht“ die Leitung, malzunehmen mit dem Strom.

Hallo!

Es gilt P=U²/R bzw. R=U²/P. Nimmt man an, daß die Leistung von 2300W bei 240V gilt, hat der Grill nen Widerstand von 25 Ohm.
Der gleiche Widerstand bei um 7% niedriger Spannung von 223V heizt nur noch mit 1990W.

Der Strom berechnet sich nach I=U/R, und liegt bei 8,9A.
Über die Leitungen fällt also eine Spannung von 7% von 240V, also 17V ab, das mal dem Strom gibt eine Leistung von 151W, die von den Leitungen als Wärme abgegeben werden.

Das ist recht schnell geschossen, bedenke folgendes:

  • Die Netzspannung bei uns liegt eher bei 230V
  • Ich gehe mal davon aus, daß beim Betrieb des Grills 7% weniger Spannung an seiner Steckdose ist.
  • Ein kalter Grill hat einen niedrigeren Widerstand, an ihm nachmessen bringt nix. Höchstens im laufenden Betrieb aus der Steckdose ziehen und sofort messen.