Hallo Mashar,
Diese Fragen :
1.Wenn diese Konstruktion geerdet wird, reicht das
…als Blitzschutz aus, es ist ja nicht ein vollstaendiger
…Farad. Kaefig ?
Was ist bei die ein „vollständiger Farad. Kaefig“ ?
Normaalerweise wird bei einem Blitzschutz auch nur ein Leiter entlang der Kanten geführt und nicht das ganze Dach mit einem Metallnetz abgedeckt.
Vom Schutz her sollte es reichen, die Metallkonstruktion zu erden.
Allerdings wird bei einem Einschlag an der entsprechenden Stelle die Verzinkung verdampfen, sodass der Rostschutz an diesen Stellen wegfällt. Desweiteren kann es an den Einschlagstellen auch die Betonziegel sprengen. Wenn die Feuchtigkeit im Beton schlagartig verdampft, wirkt das wie eine Sprengladung.
Es ist zu Überdenken ob man auf dem First und an den Ecken noch Stäbe als Blitzfänger montieren sollte.
2.Falls nicht, und da es keinen verzinkten Rundstahl hier
…gibt, was waere dann zu nehmen und wie auf dem First zu
…befestigen, darunter kommt ja gleich der Stahl ?
Wie ist denn die Stahlkonstruktion vor Korrosion geschützt ??
Für Blitzschutzanlagen wird meist Kupfer oder Aluminium verwendet.
MfG Peter(TOO)