Spinnt der Einhandmischer?

Hallo an Alle!

Obwohl heißes Wasser im Gasspeicher (Keller)vorhanden ist läuft in der Küche des Erdgeschoßes
mit dem Einhandmischer abgezapftes Wasser nur lauwarm bis kühl herunter.
Spinnt hier der Einhebelmischer oder was könnte das sein??
Vielen Dank für eure Tipps!

Ciao
Walter

Hallo Walter,

Ist die Durchflußstaerke auch verringert, oder ist die normal? Falls ja, könnte der Einhandmischer verkalkt sein. Wenn es nur die Temperatur ist, wird das wohl einen anderen Grund haben, dabin ich überfragt. Ich hatte das mal eine geringe Durchflußstaerke, obwohl der Einhandmischer naeher dran war am Boiler, als die Abwasch. Ich habe dann den E. ausgtauscht, ging dann einwandfrei.

lg
Martin

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Walter
Gibt es das Problem auch im Bad?
Hast du eine Zirkulationspumpe in der Warmwasser-Leitung? D.h. vom Boiler -Keller- zum Zapfhahn laufen 3 Wasserrohre; Kalt warm, Zirkulation. Eine Pumpe pumt das warme Wasser ständig vom Boiler zum Zapfhahn rund. Somit hast du immer warmes Wasser am Hahn und musst nicht erst literweise kaltes Wasser laufen lassen bevor das warme kommt. Dann könnte es nämlich sein; dass diese Pumpe defekt ist.
Gruß Jakobert

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Jakobert!

Danke für deine antwort.eine Zirkulationsleitung ist nicht vorhanden.
Das Zuleitungsrohr ist interessanterweise heiss,der Einhandmischer lässt aber nur lauwarmes Wasser heraus.Soweit die Fakten.
Hast noch ne Idee??

Ciao
Walter