Split Pair trotz richtiger Verkabelung

Hi Leute, hoffe mir kann jemand helfen.

Es handelt sich um TP-Kabel mit 4 Paaren und RJ45-Anschlüssen.

habe zwei Dosen mit denselben Anschluss Einheiten. beide sind dort und auf dem patch Feld gleich aufgelegt und trotzdem hab ich mit dem Messgerät auf der einen Dose 3 Split pairs, bei der anderen ist alles Ok. woran kann das liegen?

vielen Dank :smile:

Grüße

Hy,

der anderen ist alles Ok. woran kann das liegen?

kabel kaputt, nicht richtig aufgelegt, etc.
Lösung: nochmal auflegen und an den Dosen anschliessen.

Gruß
h.

Es handelt sich um TP-Kabel mit 4 Paaren und RJ45-Anschlüssen.

habe zwei Dosen mit denselben Anschluss Einheiten. beide sind
dort und auf dem patch Feld gleich aufgelegt und trotzdem hab
ich mit dem Messgerät auf der einen Dose 3 Split pairs, bei
der anderen ist alles Ok. woran kann das liegen?

Das kommt, wenn man den Paarschirm bzw. die Paarverseilung nicht korrekt genau bis zur Klemme fortführt, sondern den Paarschirm (sofern vorhanden) und die Paarverdrillung entfernt und dann nur noch paralelle Adern vor sich hat, bei denen man die weiße Ader keiner Farbe mehr zuordnen kann.

Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit also weiße Adern vertauscht.

Abreißen, sauber arbeiten, neu auflegen.