SPS - Step7

Hallo,

ich hätte eine Frage bezüglich der Step 7, speziell remanente bzw nicht remanente Merker.

Zur Info: Ich verwende eine CPU 314

Im Simatic Manager bin ich in folgendem Fenster:
Hardware Konfiguration -> CPU314 -> Remanenz

Wie kann ich dort Bereiche von Merkern festlegen, die remanent sein sollen… die übrigen bleiben NICHTremanent
zb. Merkerbyte 10.0 - 10.7 soll remanent sein… alle anderen nicht.

Vielen Dank für eure Hilfe schon im vorraus!

Hallo,

Im Simatic Manager bin ich in folgendem Fenster:
Hardware Konfiguration -> CPU314 -> Remanenz

Rechts unten „Hilfe“ kicken, steht alles da.

Merker können nur ab MB 0 remanent geschaltet werden, allein MB 10 is’ nich’.


Hilfe (Auszug):
Remanent können sein:
Anzahl Merkerbytes ab MB 0
Tragen Sie die Anzahl der remanenten Merkerbytes ab Merkerbyte 0 ein.
Beispiel
Wenn Sie „2“ eingeben, dann sind die Merkerbytes MB 0 und MB 1 remanent.

Um also MB 10 remanent zu bekommen: 11 eingeben. Dann sind MB0-10 remanent, ab 11 nichtremanent.
Ich würde aber immer wortbreit adressieren (als 12, besser 16 eingeben).
Gruß
H.