stärkerer Sicherungsschalter für Schweißgerät

Hallo,
habe in meinem Keller ein Schweißgerät. Lt. Vorbesitzer sollte es tadellos funktionieren. Leider „springt“ mir jedesmal die Sicherung raus, wenn das Schweißgerät zu zünden beginnt.
Die Sicherung im Keller heißt „K16 A“ von ABB.

Durch welche Sicherung sollte ich tauschen???

Danke!
Stef

Hi Stef,

vielleicht kämst Du mit einer trägen Sicherung zurecht, die nicht so flott anspricht. Die Stromstärke muss bleiben, mehr geben die Leitungen im Haus nicht her.

Gruß Ralf

Hallo,
habe in meinem Keller ein Schweißgerät. Lt. Vorbesitzer sollte
es tadellos funktionieren. Leider „springt“ mir jedesmal die
Sicherung raus, wenn das Schweißgerät zu zünden beginnt.
Die Sicherung im Keller heißt „K16 A“ von ABB.

Durch welche Sicherung sollte ich tauschen???

Versuch mal, ob eine (abgewickelte) Kabeltrommel vor dem Schweißgerät nicht schon ausreicht.

Ansonsten kannst Du evtl. nach Prüfung der Abschaltbedingungen einen 16A „C“ Automaten einbauen LASSEN.

Hallo Stefan,

habe in meinem Keller ein Schweißgerät. Lt. Vorbesitzer sollte
es tadellos funktionieren. Leider „springt“ mir jedesmal die
Sicherung raus, wenn das Schweißgerät zu zünden beginnt.
Die Sicherung im Keller heißt „K16 A“ von ABB.

Durch welche Sicherung sollte ich tauschen???

Einige Angaben zum Schweißgerät wären hilfreich.
Spannung, Strom, Leistung ?
Baureihe S 200?

Der Industrie-Sicherungsautomat, Baureihe S 220 ist strombegrenzend.
Im Vergleich zu einem im Nullpunkt löschenden Sicherungsautomaten und einem Motorschutzschalter hat der S 220
drei wesentliche Vorteile:
– größeres Kurzschlussvermögen
– bessere Selektivität zur Vorsicherung
– Leitungen und Schadstelle werden mit einem viel kleineren Stromwärmewert ƒi2 dt belastet

Durch den kleineren thermischen Ansprechstrom kann der Bemessungsstrom direkt der zulässigen Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298
Teil 4 zugeordnet werden. Damit kann im allgemeinen eine Stromstärkenstufe höher als bei Sicherungsautomaten mit B-Charakteristik gewählt werden.

Abhilfe schafft vielleicht, der Umbau auf auf
16A-Schmelzsicherung.
Das sollte aber durch eine Elektrofachkraft gemacht werden.

Danke!
Stef


Moin Ralf,

vielleicht kämst Du mit einer trägen Sicherung zurecht,

Das ist dieser Leitungsschutzschalter / Sicherungsautomaten bereits.

Die Sicherung im Keller heißt „K16 A“ von ABB.

Auslöse-Charakteristik:

„K“ nach VDE 0660 Teil 101
DIN EN 60947-2 und IEC 947-2
für den Überstromschutz von Leitungen
für Stromkreise, wo Verbrauchsmittel betriebsmäßig Stromspitzen verursachen.
— PDF-Datei
Auslöse-Charakteristiken für Sicherungsautomaten im Vergleich
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/Verit…

„K“ löst den Zielkonflikt von Betriebssicherheit bei Stromspitzen
und schneller Abschaltung im Kurzschlußfall.
In Stromkreisen, wo Einschaltstromspitzen durch Motoren, Ladegeräte, 
Schweißtransformatoren, usw. auftreten können, hat sich die 
Auslöse-Charakteristik „K“ seit über 70 Jahren bewährt.
**Stromspitzen bis 8 · In /10 · In /12 · In,** je nach Baureihe,
führen nicht zur ungewollten Abschaltung. 
**Die Auslöse-Charakteristik „C“ hält nur Stromspitzen bis 5 · In  
stand.**  

Prüfströme: halten Stromstöße von 10 · In > 0,2 s
Prüfströme: schalten spätestens aus bei 14 · In ≤ 0,2 s

die nicht so flott anspricht. Die Stromstärke muss bleiben,
mehr geben die Leitungen im Haus nicht her.

Gruß Ralf

@carsten,

Ansonsten kannst Du evtl. nach Prüfung der Abschaltbedingungen
einen 16A „C“ Automaten einbauen LASSEN.

Lies mal einwenig weiter oben!

mfg
W.

Leider „springt“ mir jedesmal die

Sicherung raus, wenn das Schweißgerät zu zünden beginnt.
Die Sicherung im Keller heißt „K16 A“ von ABB.

Sicher K? nicht etwa H? K - Charakteristik ist für Schweißgeräte absolut geeignet! Welche Leistung (kVA) hat das Schweißgerät? Welche Spannung (230/400V)? Schuko- oder CEE- Stecker? Wenn 400V - zwei - oder dreiphasig?

Durch welche Sicherung sollte ich tauschen???

Gar nicht! K ist bestens geeignet. Trägheit wie Schraubsicherung. Es liegt nicht am Automaten.