Beim Einschalten des neuen SIEMENS Staubsauger fliegt zu 50% der Sicherungsautomat raus, und zwar in fast allen Schaltkreisen, selbst dann wenn niedrigste Leistung eingestellt ist. Bei CONRAD gibt es einen Einschaltstrombegrenzer für ca. 50 Euro. Gibt es eine günstigere Lösung?
MfG
H.Meyer
Staubsaugereinschaltstrom killt Sicherung
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2004. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen21 Antworten
Einschaltstrombegrenzer für ca. 50 Euro. Gibt es eine
günstigere Lösung?
Hallo !
Eventuell die Sicherungen tauschen gegen „träge“ !
mfgConrad
Hallo,
Beim Einschalten des neuen SIEMENS Staubsauger fliegt zu 50%
der Sicherungsautomat raus, und zwar in fast allen
Schaltkreisen, selbst dann wenn niedrigste Leistung
eingestellt ist. Bei CONRAD gibt es einen
Einschaltstrombegrenzer für ca. 50 Euro. Gibt es eine
günstigere Lösung?
ja, den Krepel zurück bringen und einen Staubsauger kaufen,
bei dem sowas nicht passiert.
Ich würde sowas schon als erheblichen Mangel ensehen, wenn
die Sicherungen bei Euch ansonsten in ordnung sind und
nicht zu knapp bemessen (also z.B. 16A ).
Bei 10A und bis zu 2500W für’n Staubsauger wird’s schon
sehr knapp (auf Dauer eh schon zuviel).
Wie stand es in einem Posting zu Staubsaugern (sinngemäß):
…wir haben unsere Staubsauger auf Saugleistung optimiert,
sie sollten nicht als Heizung dienen.
Gruß Uwi
Hallo,
Conrad hat einen guten Vorschlag gemacht: die Neue Sicherung muss „träge“ sein, nicht größer. Ein normaler Sicherungsautomat mit der Bezeichnung „B“ oder ehemals „L“ sind geeignet.
Gruß Volker
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hi,
Träge Sicherung verwenden. (z.B. 16A/K)
Charakteristik: Z B (früher L) C D K
Vielfacher des Nennstromes für Kurzschlußauslösung: (Z)2-3 (B)3-5 (D)5-10 ©? (K)8-15
nicki
Antwort auf Nick_Hauserzum Beitrag ↑Hi, Träge Sicherung verwenden. (z.B. 16A/K) Charakteristik: Z B (früher L) C D K Vielfacher des Nennstromes für Kurzschlußauslösung: (Z)2-3 (B)3-5 (D)5-10 ©? (K)8-15 nicki
Hallo,
Ihr habt ja alle Recht, mit den Trägen Automaten, aber kann denn das normal sein, daß ich bei einem neuen Staubsauger oder anderen Haushaltselektrogerät erstmal meine Hauselektrik erneuern muß ?
Wozu in Elektrikers Namen einen Staubsauger mit 2500W ? Mein Elektroheizer (so ein alter von AKO mit den roten „Leuchtstäben“) im Bad hat ja mal gerade 2000W und macht Pudelwarm.
Irgendwie total unverständlich…
gruß
dennis
Antwort auf Dennis_9bd773zum Beitrag ↑Hallo, Ihr habt ja alle Recht, mit den Trägen Automaten, aber kann denn das normal sein, daß ich bei einem neuen Staubsauger oder anderen Haushaltselektrogerät erstmal meine Hauselektrik erneuern muß ? Wozu in Elektriker …
Irgendwie total unverständlich…
Überhaupt nicht!!
Je höher die Wattzahl eines Staubsaugers, um so eher glaubt der Käufer, er hat damit auch Leistung. Er hat aber nur Verbrauch!. Der deutsche Hausmann bzw die Hausfrau möchte einen Staubsauger, mit dem er auch Schuhe und Spielzeug saugen kann. Dass die kleinen Staubfussel auch mit 500 Watt in den Beutel hüpfen, glaubt ja keiner.
mfgConrad
Antwort auf Dennis_9bd773zum Beitrag ↑Hallo, Ihr habt ja alle Recht, mit den Trägen Automaten, aber kann denn das normal sein, daß ich bei einem neuen Staubsauger oder anderen Haushaltselektrogerät erstmal meine Hauselektrik erneuern muß ? Wozu in Elektriker …
Hi,
es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms betragen kann.
nicki
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Antwort auf Nick_Hauserzum Beitrag ↑Hi, es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms betragen kann. nicki [Bei dieser Antwort wurde das …
Hi,
es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die
Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige
Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms
betragen kann.
Richtig! Aber der Anlaufstrom einer 2500 Wattmaschine ist weit aus höher, als der einer 1000W.
mfgConrad
Antwort auf Vale_f7463dzum Beitrag ↑Irgendwie total unverständlich… Überhaupt nicht!! Je höher die Wattzahl eines Staubsaugers, um so eher glaubt der Käufer, er hat damit auch Leistung. Er hat aber nur Verbrauch!. Der deutsche Hausmann bzw die Hausfrau möc …
Hallo,
Dass die kleinen Staubfussel auch mit 500 Watt in den
Beutel hüpfen, glaubt ja keiner.
Beweisen aber die VORWERK Kobold mit Ihren 250Watt Motörchen…
Aber wie einer der Vorredner schrieb: Ich würde das Ding auch zurückbringen.
gruß
dennis
Antwort auf Nick_Hauserzum Beitrag ↑Hi, es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms betragen kann. nicki [Bei dieser Antwort wurde das …
Hi,
es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die
Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige
Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms
betragen kann.
Weiß ich. Habe 5 Jahre lang nach meiner Ausbildung bei SIEMENS im Lager der Werkerhaltung gesessen und beide Sorten LS-Schalter im Regal gehabt: Die für normalen Leitungsschutz (B?) und die für Motoren mit erhöhtem Anlaufstrom (C?).
Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, daß es nicht Sinn der Sache sein kein, daß ich mir erst mal ein Rudel LS-Schalter mit anderer Charakteristik zulegen muß.
gruß
dennis
Antwort auf Dennis_9bd773zum Beitrag ↑Hi, es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms betragen kann. Weiß ich. Habe 5 Jahre lang nach me …
Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, daß es nicht Sinn der
Sache sein kein, daß ich mir erst mal ein Rudel LS-Schalter
mit anderer Charakteristik zulegen muß.
Vielleicht sind Deine Sicherungen nicht mehr der Zeit entsprechend! 15 A-Sicherungen sind oft zu schwach!
Vielleicht ist nicht der Sauger zu stark, sondern Dein Sicherungskasten zu schwach!
mfgConrad
Antwort auf Vale_f7463dzum Beitrag ↑Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, daß es nicht Sinn der Sache sein kein, daß ich mir erst mal ein Rudel LS-Schalter mit anderer Charakteristik zulegen muß. Vielleicht sind Deine Sicherungen nicht mehr der Zeit entsp …
Hallo,
Vielleicht sind Deine Sicherungen nicht mehr der Zeit
entsprechend! 15 A-Sicherungen sind oft zu schwach!
Sind 16er.
Vielleicht ist nicht der Sauger zu stark, sondern Dein
Sicherungskasten zu schwach!
Es geht hier nicht um MEINEN Staubsauger, sondern um SEINEN.
Würdest Du den Elektriker rufen und für teures Geld den Sicherungskasten umklemmen lassen, nur weil der Staubsauger „sagenhafte“ 2500W hat ?
gruß
dennis
Antwort auf Dennis_9bd773zum Beitrag ↑Hallo, Dass die kleinen Staubfussel auch mit 500 Watt in den Beutel hüpfen, glaubt ja keiner. Beweisen aber die VORWERK Kobold mit Ihren 250Watt Motörchen… Aber wie einer der Vorredner schrieb: Ich würde das Ding auch zu …
Beweisen aber die VORWERK Kobold mit Ihren 250Watt
Motörchen…
Naja, dafür haben sie aber auch eine elektrische Bürste eingebaut. Daher brauchen sie auch nicht eine so hohe Leistung.
Antwort auf Dennis_9bd773zum Beitrag ↑Hallo, Vielleicht sind Deine Sicherungen nicht mehr der Zeit entsprechend! 15 A-Sicherungen sind oft zu schwach! Sind 16er. Vielleicht ist nicht der Sauger zu stark, sondern Dein Sicherungskasten zu schwach! Es geht hier …
Würdest Du den Elektriker rufen und für teures Geld den
Sicherungskasten umklemmen lassen, nur weil der Staubsauger
„sagenhafte“ 2500W hat ?
Muß Du doch nicht umklemmen! Nimmst nur für die Schleife eine stärkere Sicherung.
Antwort auf Dennis_9bd773zum Beitrag ↑Hallo, Vielleicht sind Deine Sicherungen nicht mehr der Zeit entsprechend! 15 A-Sicherungen sind oft zu schwach! Sind 16er. Vielleicht ist nicht der Sauger zu stark, sondern Dein Sicherungskasten zu schwach! Es geht hier …
Hi,
es geht auch mit Sanftanlauf oder Nullspannungsschalter.
Häufig haben so leistungsstarke Sauger eine Drehzahlregelung.
Beim Einschalten auf niedere DS einstellen geht auch.
nicki
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Antwort auf Vale_f7463dzum Beitrag ↑Hi, es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms betragen kann. Richtig! Aber der Anlaufstrom einer …
Hi,
Hi,
es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die
Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige
Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms
betragen kann.Richtig! Aber der Anlaufstrom einer 2500 Wattmaschine ist weit
aus höher, als der einer 1000W.
Hatte ich das bezweifelt?
nicki
Antwort auf Nick_Hauserzum Beitrag ↑Hi, Hi, es ist nicht der Strom für die 2500W (ca.11A) der die Sicherung zum Auslösen bringt sondern der kurzzeitige Anlaufstrom der für einge mS das mehrfache des Nennstroms betragen kann. Richtig! Aber der Anlaufstrom e …
Hallo zusammen
Jetzt hab ich die Postings zum zweiten Mal überflogen und nirgends einen Hinweis des Treaderstellers zur tatsächlichen Leistung seines Staubsaugers gefunden.
Es kann ja genausogut Einer mit 1500W sein bei dem der Sanftanlauf nicht funktioniert!
Dann ist eine flinke 16A Sicherung auch überfordert.
Gruß Armin
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Antwort auf Armin_7c2d10zum Beitrag ↑Hallo zusammen Jetzt hab ich die Postings zum zweiten Mal überflogen und nirgends einen Hinweis des Treaderstellers zur tatsächlichen Leistung seines Staubsaugers gefunden. Es kann ja genausogut Einer mit 1500W sein bei …
Hallo zusammen
Jetzt hab ich die Postings zum zweiten Mal überflogen und
nirgends einen Hinweis des Treaderstellers zur tatsächlichen
Leistung seines Staubsaugers gefunden.
Es kann ja genausogut Einer mit 1500W sein bei dem der
Sanftanlauf nicht funktioniert!
Dann ist eine flinke 16A Sicherung auch überfordert.Gruß Armin
Danke für die Anregungen. Es ist richtig: von 2500 Watt ist nicht die Rede. Das Modell BS55 (VS53A00) hat max 1600 Watt, aber auch bei geringster eingestellten Leistung passiert es sehr häufig. DIE Stromkreise sind durchgängig mit 16 A abgesichert.
MfG H.Meyer
Antwort auf h_meyerzum Beitrag ↑Hallo zusammen Jetzt hab ich die Postings zum zweiten Mal überflogen und nirgends einen Hinweis des Treaderstellers zur tatsächlichen Leistung seines Staubsaugers gefunden. Es kann ja genausogut Einer mit 1500W sein bei …
Moin
aber auch bei geringster eingestellten Leistung passiert es
sehr häufig. DIE Stromkreise sind durchgängig mit 16 A
abgesichert.
Um zum Thema zurück zu kommen:
Beim Einschalten braucht das Gerät offensichlich kurz viel Strom. Das es neue Markenware ist würd ich auf defekten Sanftanlauf tippen. Das kann vorkommen und ist durchaus ein Grund zum Umtausch. Wenn der Händler ausnahmsweise ein bisschen Ahnung hat und das Gerät nicht gerade vom MediaMarkt war, ist das kein Problem.
Wenn es ohne Umtausch gehen soll: eine „16A B“ Sicherung einbauen (resp. nachsehen ob’s nicht schon eine „16A B“ ist, in Fall eine noch viel trägere „16A C“ nehmen)
Der Einschaltstrombegrenzer wäre auch eine Möglichkeit. ABER: in Markenware sollte schon so ein Ding drin sein. Und einer pro Gerät sollte reichen.
cu
Antwort auf pumpkin_1768a9zum Beitrag ↑Moin aber auch bei geringster eingestellten Leistung passiert es sehr häufig. DIE Stromkreise sind durchgängig mit 16 A abgesichert. Um zum Thema zurück zu kommen: Beim Einschalten braucht das Gerät offensichlich kurz vi …
super träge Sicheungen ???
Hallo,
in Fall eine noch viel trägere „16A C“ nehmen)
mensch Pumkin, Du machst aber immer wieder solche
„tolle Vorschläge“, die zwar theoretisch machbar,
aber letzendlich undurchdacht sind oder sogar gefährlich
werden können (zumindest für den elektrotechnischen Laien).
Hast Du Ahnung, welche Typen von Sicherungen in einer
Hausinstallation zulässig sind (nach DIN, EN … ???
Ich weiß das nicht sicher, aber ich glaube mich zu erinnern,
daß der Einbau solcher „super trägen Sicherungen“ in
Hausinstallationen gar nicht zulässig bzw. zumindest
nicht üblich ist.
Abgesehen davon haben die Sicherungen eine Schutzfunktion,
die durch einen C-Typ verschlechtert wird, und das
ohne Not.
Die einzig vernüftige Reaktion wäre also eine Reklamation
des Gerätes, weil der sichere Betrieb unter „normalen“
Umständen nicht möglich ist. Alles andere ist Unsinn
und unnötiger Aufwand mit systematischer Verschlechterung
der Sicherheitslage !!!
Dementsprechend solltest Du Dich vorher informieren oder
zumindest einen Vorbehalt bei solchen Aussagen formulieren.
Gruß Uwi
Antwort auf Uwizum Beitrag ↑super träge Sicheungen ??? Hallo, in Fall eine noch viel trägere „16A C“ nehmen) mensch Pumkin, Du machst aber immer wieder solche „tolle Vorschläge“, die zwar theoretisch machbar, aber letzendlich undurchdacht sind oder …
Also das mit der Auslösecharaktaristik ist nicht so ohne da hat uwi recht…
Falls jemand keinen Fi-Schutzschalter hat und der ganze Verteiler auf Nullung basiert und alle Automaten haben C-Charaktaristik(10 facher Nennstrom)…dann gilt die Nullungsregel
Ik(Kurzschlußstrom) >=(grösser oder gleich) Höchstzulässiger Nennstrom der Sicherung *Charakteristik(in dem Fall 10)…
Des Problem ist jetzt das falls der Schleifenwiderstand in der Leitung zu groß ist dann wird der Kurzschlußstrom nicht erreicht und die Sicherung schaltet nicht innerhalb 0,1s ab sondern erst nach einer Sekunde…das kann tötlich sein…Daher baue ich normalerweise B-Automaten ein…Ausser für Stromkreise die hohe Anlaufströme benötigen…Aber da zieht man normalerweise einen 2,5mm² Querschnitt ein!
Du kannst dir schon nen C-Automat zulegen aber da mußt du vorher den Schleifenwiderstand messen…und das ist ziemlich heavy
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]