moin moin,
gestern ist mir im laufe des tages 3x die sicherung im haus rausgehauen. hab mir nix weiter bei gedacht, da nach dem einschalten der sicherung wieder alles lief.
heute früh stellte ich fest, daß meine kaffeemaschine nicht funktionierte. als ich sie in eine andere steckdose steckte ging sie. also überprüfte ich die 1. steckdose mit einem phasenprüfer und stellte fest daß eine phase normal strom führt (phasenprüfer leuchtet stark) und auf der anderen sowie auf der erdung leicht strom fließt (phasenprüfer leuchtet schwach). geräte die ich an diese steckdose anschließe funktionieren nicht.
kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
vielen dank
kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
ja, der elektriker deines vertrauens!
kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
Eine Ader ist unterbrochen, evtl. weggeschmort.
Lebens- und Brandgefahr sind denkbar. Keine Geräte mehr einstecken, Dose gegen zufällige Benutzung sichern, Elektriker rufen!
Hallo ??,
da der „Nullleiter“ und der Schutzkontakt eine Kriechspannung führen, scheint es mir, dass eine klassische Nullung vorliegt.
Ein Grund mehr, dass ein FACHMANN die Reparatur vornimmt.
Gruß, Edi
alles klar,
vielen dank für die schnellen antworten 
mfg