Steckdose mit 0 - über 300 Ohm gemessen! Normal?

Meine Sicherung springt sehr häufig raus wenn ich eine abschaltbare mehrfachsteckdose anschalte! Es steckt nur nen pc Monitor und Lautsprecher dran! Ist es normal so viel Ohm zu messen?

Hallo

Zwischen welchen Punkten mißt du denn den Widerstand?

Welche Sicherung? Was steht drauf?

Hans

hi Andi,
deine Angaben sind unvollständig/unverständlich/irreführend

was hast du gemessen? Die Mehrfachleiste? Die Wandsteckdose?

welche Messung? an der stromlosen Steckdose? Oder Schleifenwiderstand unter Strom gemessen?

Oder Isolationswiderstand?

womit hast du gemessen?
Multimeter? VDE-Tester?

Der Titel ist auch irgendwie falsch. 300 Ohm ist bei keiner Messmethode gut. Deshalb die Frage, was du gemessen hast.

Meine Sicherung springt sehr häufig raus wenn ich eine
abschaltbare mehrfachsteckdose anschalte! Es steckt nur nen pc
Monitor und Lautsprecher dran! Ist es normal so viel Ohm zu
messen?

Was fliegt raus? Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter?
Si ist ca 1,5 cm breit, Fi-schalter ist doppelt oder 4 mal so breit und hat eine Prüftaste.

wenn du eine Antwort haben willst, musst du etwas genauer werden

Gruss

hi Andi,
deine Angaben sind unvollständig/unverständlich/irreführend

was hast du gemessen? Die Mehrfachleiste? Die Wandsteckdose?

Die Wandsteckdose bzw. alle in der Wohnung.

welche Messung? an der stromlosen Steckdose? Oder
Schleifenwiderstand unter Strom gemessen?

Ich habe (glaub ich) den Schleifenwiderstand gemessen. (plus und minus)

Oder Isolationswiderstand?

Was ist das?

womit hast du gemessen?
Multimeter? VDE-Tester?

Mit dem hier : http://www.fluke.com/fluke/dede/Elektrische-Messger%…

Der Titel ist auch irgendwie falsch. 300 Ohm ist bei keiner
Messmethode gut. Deshalb die Frage, was du gemessen hast.

Meine Sicherung springt sehr häufig raus wenn ich eine
abschaltbare mehrfachsteckdose anschalte! Es steckt nur nen pc
Monitor und Lautsprecher dran! Ist es normal so viel Ohm zu
messen?

Was fliegt raus? Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter?
Si ist ca 1,5 cm breit, Fi-schalter ist doppelt oder 4 mal so
breit und hat eine Prüftaste.

Die Sicherung springt raus. Wenn ich sie dann einschalten muss ich den Schalter zwei mal hoch machen damit er erst mal drin bleibt.

wenn du eine Antwort haben willst, musst du etwas genauer
werden

hoffentlich ist es nun besser?!

Gruß Andreas

servus nochmal,
war gestern auf der Wiesn, Kopfweh macht das Denken und Schreiben etwas anstrengend :frowning:

Ich überleg noch, ob ich nochmal mit Rückfragen antworten oder viel viel Pauschalantwort geben soll. Na gut, hier was für dich zum lesen

Es gab eigentlich nur eine Möglichkeit, auf einen Wert von 300Ohms zu kommen, da bin ich später dann draufgekommen, dass du mit einem Multimeter in die Steckdose rein gemessen hast zwischen Saft und Null
Das ist bei dieser Fehlerbeschreibung völlig uninteressant! Weil ohne Belang. Die 300 Ohms kommen daher, weil (Sicherung aus!) irgendwelche Geräte/Lampen/Relais in dem Stromkreis noch eingesteckt bzw geklemmt sind.

Wir zäumen das Pferd lieber mal von hinten auf
Du schreibst ja, die Sicherung springt raus, wenn du deine 6fach-Leiste anknipst. Dann kann es doch schon mal nicht an der Wandsteckdose liegen, oder?

Hast du schon probiert, die Leiste mal wegzulassen, die Stecker der Reihe nach direkt in die Wand einzustecken? WANN springt die Sicherung raus? Kann man einen Staubsauger dort betreiben?
Wie sieht es mit den anderen Stds im Stromkreis aus, an anderen Stromkreisen?

Fragen Fragen Fragen

Ich glaub nicht, daß es an der Installation liegt, kreis den Fehler mal Scritt für Schritt ein.

Das einzige was du mit dem Multimeter messen kannst, ist die Stdsleiste. Dort muss zwischen allen Polen unendlich angezeigt werden.

Gruss

Was möchtest Du denn überhaupt messen?

hi Andi,
deine Angaben sind unvollständig/unverständlich/irreführend

was hast du gemessen? Die Mehrfachleiste? Die Wandsteckdose?

Die Wandsteckdose bzw. alle in der Wohnung.

welche Messung? an der stromlosen Steckdose? Oder
Schleifenwiderstand unter Strom gemessen?

Ich habe (glaub ich) den Schleifenwiderstand gemessen. (plus
und minus)

Oder Isolationswiderstand?

Was ist das?

http://de.wikipedia.org/wiki/Isolationswiderstand

womit hast du gemessen?
Multimeter? VDE-Tester?

Mit dem hier :
http://www.fluke.com/fluke/dede/Elektrische-Messger%…

Das ist ein einfaches Multimeter zum Spannung-, Strom- und Durchgangsmessung. Also kann man damit schon mal keinen Widerstand messen.

Der Titel ist auch irgendwie falsch. 300 Ohm ist bei keiner
Messmethode gut. Deshalb die Frage, was du gemessen hast.

Meine Sicherung springt sehr häufig raus wenn ich eine
abschaltbare mehrfachsteckdose anschalte! Es steckt nur nen pc
Monitor und Lautsprecher dran! Ist es normal so viel Ohm zu
messen?

Was fliegt raus? Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter?
Si ist ca 1,5 cm breit, Fi-schalter ist doppelt oder 4 mal so
breit und hat eine Prüftaste.

Die Sicherung springt raus. Wenn ich sie dann einschalten muss
ich den Schalter zwei mal hoch machen damit er erst mal drin
bleibt.

Was steht auf dem Teil drauf? Vielleicht ist die „Sicherung“ ja auch einfach defekt. Ich gehe mal davon aus, das es ein FI (RCD) ist.
Den haut es raus, weil das Computernetzteil nicht mehr ganz in Ordnung ist bzw. an dem Kreis zu viele andere Geräte hängen, die Fehlerströme verursachen.
Entferne mal möglichst alle Geräte, die mit an dem Stromkreis hängen. Also alle die, die an der Sicherung (nicht FI) hängen. Und schalte dann den Rechner nochmals ein.

hoffentlich ist es nun besser?!

Nicht wirklich.
Das was Du messen möchtest kann man z.B. mit diesem Gerät messen.

Gruß
Holger

Hallo Andreas !

Bitte kläre endlich einmal die Frage,ob eine Sicherung(ein Sicherungsautomat) oder der FI-Schutzschalter ausschaltet.

Si-Automat = nur 1 Stromkreis aus,andere gehen noch .

FI-Schalter = ganze Wohnung stromlos !

Wenn Du,wie Du schreibst,zweimal den Hebel hochdrücken mußt,damit er einrastet,dann kann auch ein Fehler an diesem Automaten vorliegen.
Seine Mechanik ist abgenutzt,deshalb kann er auch unvermutet abschalten ohne das ein echter Fehler vorliegt.

Das muß ein Fachmann klären und dann auswechseln.

Was steht übrigens auf dem Automaten drauf,welche Amperezahl ?

Mit der Angabe der Messung von 300 Ohm hast Du leider nur Verunsicherung produziert. Diese Messung nützt Dir und dem Forum leider nichts!

MfG
duck313

Ich habe (glaub ich) den Schleifenwiderstand gemessen. (plus
und minus)

Es wäre für das Wohl Deines Messgerätes und Deines Lebens besser, Du würdest solche Messungen unterlassen.

Im OHM Bereich misst man im spannungslosen Zustand den Widerstand.
Schön, die Spannung war weg, sonst hätte es nämlich geknallt.

So weißt Du also nun, dass alle Verbraucher, die zum Zeitpunkt der Messung an waren, zusammen einen Widerstand von 300 Ohm hatten. Das ist eine völlig uninteressante Aussage.

Meine Sicherung springt sehr häufig raus wenn ich eine
abschaltbare mehrfachsteckdose anschalte! Es steckt nur nen pc
Monitor und Lautsprecher dran! Ist es normal so viel Ohm zu
messen?

Das kann normal sein. Oder auch nicht.
Bereits eine eingeschaltete Glühlampe hat weniger Widerstand.
Und wäre NICHTS eingeschaltet, würdest Du noch mehr messen - optimal unendlich.

Die Sicherung springt raus. Wenn ich sie dann einschalten muss
ich den Schalter zwei mal hoch machen damit er erst mal drin
bleibt.

Da zieht irgendwas einen hohen Einschaltstrom. Wobei „hoch“ relativ ist, ein alter ausgelutschter Automat mit L oder H Charakteristik hält halt kaum einen Einschaltstromimpuls.
Wenn das ein älterer Röhrenmonitor ist, würde mich das Verhalten nicht wundern. Die entmagnietisieren sich beim Einschalten.

Schreib mal genau, was auf dem Sicherungsautomaten drauf steht.

Hallo Andreas !

Bitte kläre endlich einmal die Frage,ob eine Sicherung(ein
Sicherungsautomat) oder der FI-Schutzschalter ausschaltet.

Si-Automat = nur 1 Stromkreis aus,andere gehen noch .

FI-Schalter = ganze Wohnung stromlos !

Das kann man so pauschal nicht sagen.
Es kann auch sein, das nur ein Fehlerstromschutzschalter eingebaut bzw. nachgerüstet wurde der den Stromkreis für das Bad überwacht.
Und wenn nach TAB2007 gebaut wurde, sollten auch zwei RCD vorhanden sein.

Gruß
Holger