wir haben grade ein altes Bad renoviert und da waren neber dem Waschbecken 2 Steckdosen mit einer Klappe, denke wegen spritzschutz. Nun soll da ja was neues passendes draus. Muß das mit diesen Deckeln sein? Oder darf das ohne wenn ein FI verbaut ist?
Ein FI (soll nun RCD genannt werden) mit 30mA Auslösestrom ist schon recht lange (80er Jahre) fürs Bad vorgeschrieben, der sollte also wirklich drin sein. Auch wenn Nachrüstung nicht vorgeschrieben ist, ist sie sinnvoll. Also geh mal zur Unterverteilung und schaue, was auf dem RCD steht. Dann löse ihn mit der Prüftaste aus. Dann prüfe, ob wirklich die Steckdosen abegschaltet sind.
Zur eigentlichen Frage:
Es dürfen normale Steckdosen verbaut werden.
ABER:
Oft wurden die Mindestabstände zu Dusche oder Wanne unterschritten und dann als vermeintliche Lösung eine Steckdose mit Deckel verbaut. War und ist nicht zulässig. Sind 60cm Abstand zu Dusche/Wanne?
gilt die 60cm-Abstandsregel auch für Waschbecken? Hab nämlich dort eine Klappensteckdose, die allerhöchsten 10cm (wenn überhaupt) neben dem Handwaschbecken platziert ist.
Und wenn diese Regel gilt, sollte man die Dose dann lieber nicht benutzen?
Hallo Nita,
Der Abstand von 60cm bezieht sich nicht auf Waschbecken sondern nur auf Dusch-und Badewannen.
Aber wie Vorgänger bereits geschrieben sollte die Steckdose über Fi Schalter gesichert sein.
Gruss HoBi06
Hallo Termid
Bin auch nicht xstrom, aber wenn du die VDE Vorschrift meinst die genau sagt wo Steckdosen im Bad installiert werden dürfen so ist das die DIN VDE 0100-701 2008-10.
MfG Werner.Z