hallo,
ich will paar steckdosen zuhause einbauen. hab aber leider nur 2,5mm2 drähte. die leitungen die zur steckdose gehen sind aber 1,5mm2. Darf ich die 2,5mm2 drähte zum brücken der steckdosen hernehmen?
mfg
Hallo Namenloser
Unter der Voraussetzung, dass Du ausgebildete Elektrofachkraft bist (grins), darfst Du selbstverständlich einen größeren Querschnitt als den Querschnitt der Zuleitung benutzen, aber bei weniger als 1,5mm² würdest Du, wie Du natürlich auf Grund Deiner Fachausbildung selbst weißt, Ärger bekommen.
Gruß merimies
Hi,
denke dadran, daß jede Steckdosenerweiterung für die erweiterte Steckdose, bie Näherung sogar für die vorhandene Steckdose einen Fehlerstromschutzschalter brauchst.
Wenn Du den Draht fest bekommst (meist wackelt anschließend der 1,5mm² Draht)- warum nicht.
Grüße
gb4xer
Aber wenn eine klassische nullung bestehen sollte kann ichs ja einfach so wieder anschließen oder?
Es werden ja nur die alten steckdosen ausgetauscht.
Hi,
du willst nur eine Doppelsteckdose brücken oder dann davon weiterverlegen?
Bei weiterlegen ein klares nein, da man am anderen Ende dann davon ausgeht dass die Zuleitung 2,5mm2 hat, was aber eben nicht der Fall ist.
OL
Nein nur steckdosen brücken. Also 2.5 mm geht in ordnung für die brücken oder?
Mfg
also hat alles geklappt. es war tartsächlich eine klassische nullung hab diese einfach übernommen und hab die neuen steckdosen eingebaut. war ein wenig schwierig da die uralten dosen ziehmlich klein waren und die steckdosen kaum hineingepasst haben. aber mit bisschen gewalt hats schon funktioniert hab alles mitn duspol durchgemessen und hat alles gepasst.