Hallo,
wer weiss, ab wieviel kW man einen Stern-Dreieck-Anlauf für Asynchronmotoren braucht. Meines Wissens ist er ab 7,5 kW vorschrift. Ist es jedoch empfehlenswert, einen Stern-Dreieck-Schalter für einen 4 kW Motor einzubauen, oder ist es überflüssig.
wer weiss, ab wieviel kW man einen Stern-Dreieck-Anlauf für
Asynchronmotoren braucht. Meines Wissens ist er ab 7,5 kW
vorschrift. Ist es jedoch empfehlenswert, einen
Stern-Dreieck-Schalter für einen 4 kW Motor einzubauen, oder
ist es überflüssig.
das kommt wohl auf die Anwendung an. Wenn der Motor gegen Last
bzw. kräftiges Trägheitsmoment anläuft, dann ist auch bei kleinerer
Leistung eine Anlaufschaltung zweckmäßig.
Z.B. bei Antrieb mit Transmissionsriemen ist eine Anlaufschaltung
gut, damit die Riemen nicht runterfliegen bzw auf der Scheibe
rutschen.
Unter Umständen kann es schon deshalb zweckmäßig sein, weil
sonst die Sicherungen gleich rausfliegen.
Gruß Uwi
Danke für die Antwort.
Genau um diesen Fall handelt es sich bei mir:
Motor mit Transmissionsriemen treibt Bandsäge an.
und warum schreibst Du das nicht gleich dazu?
Immer dieses „Problemraten“
Bandsäge hat ja eine recht große Trägheit (große Räder).
Das ist sowieso nicht auf einen Schlag in Bewegung zu setzen.
Im schlimmsten Fall ruscht die Säge und fliegt dann gleich
vom Laufrad.
Sehr hilfreich!
Heutzutage wäre bei solchen Anwendungen auch eine elektronische
Sanftanlaufschaltung gar nicht so schlecht. Kostet auch nicht mehr
die Welt.
Gruß Uwi