Stern-Dreieck Schaltung

Hallo,

wollte einen Motor mit Hilfe der Stern-Dreieck Schaltung anschliessen.
Nun habe ich ein Siemens YD-Zeitrelais mit 2 Schliessern-Kontakte.
Habe sonst immer nur Zeitrelais verbaut die 1 Ö und 1 S haben und habe diese Kontakte auch verwendet…

Kann mir jemand vielleicht eine Zeichung mit einer Schaltung mit 2 Schliessern zeigen???

wäre super nett.

sven

Hallo,

wollte einen Motor mit Hilfe der Stern-Dreieck Schaltung
anschliessen.
Nun habe ich ein Siemens YD-Zeitrelais mit 2
Schliessern-Kontakte.
Habe sonst immer nur Zeitrelais verbaut die 1 Ö und 1 S haben
und habe diese Kontakte auch verwendet…

Kann mir jemand vielleicht eine Zeichung mit einer Schaltung
mit 2 Schliessern zeigen???

wäre super nett.

Wie soll das gehen? mit 2 Schließer?
Du mußt doch das Sternschütz über einen öffner ansteuern, damit es abfällt wenn das Dreieckschütz angesteuert wird.

sven

na das weiss ich eben auch nicht!! habe auf jedenfall ein siemens YD Relais, ist extra dafür. 1Ö + 1S.

Hallo,
gib doch mal die genaue Siemens-Nummer an, dann kann man definitiv Auskunft geben.
Wahrscheinlich schließt der erste Schließer sofort (Sternansteuerung), und der zweite verzögert (Dreieck, wobei der erste wieder öffnet).
Üblicherweise ist der erste Kontakt mit 17-18 bezeichnet, der zweite mit 17-28.
Von Möller gibt es auch solche.
Gruß
Herm

Hallo,
gib doch mal die genaue Siemens-Nummer an, dann kann man
definitiv Auskunft geben.
Wahrscheinlich schließt der erste Schließer sofort
(Sternansteuerung), und der zweite verzögert (Dreieck, wobei
der erste wieder öffnet).

Dann wäre es aber kein Relais mit zwei Schließer, sondern ein Doppelrelais mit je ein Schließer. Es muß sichergestellt sein, das die Steuerspannung vom Sternschütz unterbrochen wird sobald das Dreieckschütz anzieht. Also muß die Steuerspannung vom Sternschütz über über einen Öffnerkontakt vom Dreieckschütz geführt werden.

Üblicherweise ist der erste Kontakt mit 17-18 bezeichnet, der
zweite mit 17-28.
Von Möller gibt es auch solche.
Gruß
Herm

Ja, hallo, auch einen schönen Tag…

Dann wäre es aber kein Relais mit zwei Schließer

Das habe ich auch nicht behauptet. Es mag mißverständlich aufgedruckt sein und in der Beschreibung angegeben sein, aber bei Moeller sind zwei Schließer gezeichnet , einer sofort schließend (17-18), einer anzugsverzögert (17-27). Siehe Moeller ETR4-51-A, ETR4-51-W.
Wenn die Siemens-Bestellnummer bekannt ist, kann ich auch eine Schaltung festlegen.

Es muß sichergestellt sein,
das die Steuerspannung vom Sternschütz unterbrochen wird
sobald das Dreieckschütz anzieht. Also muß die Steuerspannung
vom Sternschütz über über einen Öffnerkontakt vom
Dreieckschütz geführt werden.

Oh, danke.
Ebenfalls freundliche Grüße
Herm

Hi,

ja, ist schon klar, aber dieses Teil ist nur für die Steuerung.
Für den Motoranschluß brauchst Du mindestens ein Stern- und Dreieckschütz.
Und als Zugabe evtl. noch einen Motorschutzschalter.

nicki