Steuergerät Junkers TFQ 2 hakt beim blauen Reiter

Guten Tag,
in der neubezogenen Wohnung wird für die Gasheizung die Nachabsenkung durch eine Fernsteuerung (Junkers TFQ 2 T) gesteuert. Bei der 24Stunden Uhr schaltet man den Tagbetrieb durch einen roten Reiter, die Nachtabsenkung durch einen blauen Reiter ein. Die Uhr bleibt regelmäßig beim blauen Reiter hängen und läuft dann nicht weiter. Der rote Reiter bereitet keine Schwierigkeiten.

Mache ich irgendetwas falsch oder ist die Fernsteuerung einfach kaputt? Wer weiß Rat?
Jetzt versuche ich mein Glück zum ersten Mal als aktiver Frager in wer-weiß-was. Danke.
Levarie

Hm, wenn der Jumper richtig eingesteckt ist sollte die Uhr eigentlich weiterlaufen.
Kann natürlich sein das die Vormieter nicht so vorsichtig mit dem Raumthermostat umgegangen sind.
Würd es mal noch ein paar mal ausprobieren und ansonsten den Vermieter informieren.
Die modernen heutigen Raumthermostate haben meist auch eine Quarzuhr mit LCD Display da hakt nix mehr.

Gruß
Nelsont