Stift einer LSA Leiste mit 2 Adern belegen?

Guten Tag,

darf gemäß Vorgabe des Herstellers (z.B. Quante o.ä.) ein Stift einer LSA Plus - Leiste mit 2 Adern (z.B. 0,6 mm) doppelbelegt werden? Und wenn ja - wo steht das?

Vielen Dank, Gruß
Andreas

Nein
Servus!

Der Hersteller garantiert dann nicht mehr für die fehlerfreie Verbindung.
Kann wohl funktionieren, muss aber nicht.

es grüßt
karline

Hallo,

ich habe meinen Elektriker aufgefordert, den Nachweis zu bringen, dass das doppelte Auflegen zulässig ist. Daraufhin erhielt ich ein Datenblatt von Krone mit folgender Aussage:

[…]
b) eindrähtige Leiter bei Beschaltung mit zwei Adern**) pro
Kontakt: 0,4…0,65 mm
[…]
**) Beide Adern sollten gleichen Durchmessers und Typs sein.
Die Adern sind nacheinander am gleichen Arbeitstag zu beschalten.
Bei späterer Anschaltung der zweiten Ader ist die bereits
kontaktierte Ader zu lösen und erneut zu kontaktieren.
[…]

Gruß
Andreas

Danke für den Hinweis,
das Datenblatt war mir nicht bekannt.

Grüße
k.

Kein Problem, meine Internetrecherche vorher hatte auch nichts ergeben :smile:
Gruß
Andreas