Strom für Aussenanlage

Hallo,

kann man mit 5x2,5 mm2 Kabel einen kleinen Sicherungskasten in der Garage versorgen???

Würde gerne in der Garage einen weiteren Sicherungskasten montieren, worüber die Garage selbst, der Garten, das Gartenhaus und der Vorgarten abgesichert sind. Reicht dafür ein 5x2,5 mm2 Kabel, welches am Haussicherungskasten hängt???

Danke für eure Hilfe

Gruß

Chris

Hallo,

kann man mit 5x2,5 mm2 Kabel einen kleinen Sicherungskasten in
der Garage versorgen???

Ja, aber nicht so sinnvoll.

Warum willst du einen eigenen Sicherungskasten in der Garage haben?
Damit du bei Kurzschluss/Überlast/Fehlerstrom nicht ins Haus rennen musst, um da den Sicherungsautomaten oder den FI wieder einzuschalten.

Nun muss das Kabel ja auch im Haus abgesichert sein. Wie stark?
Nun, 5x2,5mm² kann je nach Verlegeart und Länge bis maximal 20A abgesichert werden, in den meisten Fällen dürfte aber bei 16A die Grenze liegen - oder sogar weniger.

Dann würde im Haus 20A, in der Garage 16A abgesichert. Nur ist dann leider dein Ziel nicht gewährleistet, da beim Kurzschluss trotzdem der Automat im Haus (auch) auslösen kann.

Um ein selektives Abschalten zu erreichen, sollte bei 16A Leitungsschutzschaltern in der Garage eine 25A gL Sicherung im Haus sein.

Hallo,

am besten lässt sich da noch einigermaßen Selektivität erreichen, wenn im Haus 20 A Schmelzsicherungen verwendet werden und in der Garage dann relativ schnelle Leitungsschutzschalter, maximal B 16 A, besser K oder falls man damit nicht hinkommt, vielleicht B 13 A.

Wenn das Kabel aber noch nicht drin liegt, würde ich auch eher auf etwas dickeres zurückgreifen!

MfG,
Marius