vielleicht ist in deinem Schalter nur eine Phase durchgezogen. Die kann der Schalter unterbrechen und damit „schalten“. Für die Steckdose brauchst du aber zwei Phasen.
vielleicht ist in deinem Schalter nur eine Phase durchgezogen.
Die kann der Schalter unterbrechen und damit „schalten“. Für
die Steckdose brauchst du aber zwei Phasen.
Nicht wirklich, man kann die Steckdose schließlich vor dem Schalter anklemmen (mal ganz abgesehen davon, dass man heute Licht und Steckdosen üblicherweise getrennt absichert).
Das Problem wird eher sein, dass da eben nur eine ungeschaltete Phase zugeführt und eine geschaltete Phase abgeführt wird, Neutralleiter und Schuko aber fehlen (nicht in der Verteilerdose belegt sind). Und ohne die geht es nun mal nicht.
Mit den Vorkenntnissen sollte man aber besser nicht in den Dosen rumspielen, das ist gefährlich. Das ist ein Job für den Elektriker.
Im Schalter sind drei Kabel: Blau - Schwarz - gelbgrün.
Das kann schon mal nicht stimmen !!
Entweder ist da noch ein vierter Draht vorhanden oder da hat
schon mal einer ganz böse rumgebastelt !!!
Mal blöd gefragt: Warum?
Das sieht bei mir nicht anders aus.
Schwarz ist L - an Schalter
blau geht vom Schalter zur Leuchte
grün-gelb ist beim 3-Ader Kabel nunmal da, ist aber nicht belegt.
Im Schalter sind drei Kabel: Blau - Schwarz - gelbgrün.
Das kann schon mal nicht stimmen !!
Entweder ist da noch ein vierter Draht vorhanden oder da hat
schon mal einer ganz böse rumgebastelt !!!
Mal blöd gefragt: Warum?
Das sieht bei mir nicht anders aus.
Schwarz ist L - an Schalter
blau geht vom Schalter zur Leuchte
Dann muss es aber Dunkelblau sein, weil Hellblau heute ausschliesslich für den Neutralleiter verwendet werden darf.
Genau das sind die Finessen über welche Laien dann stolpern.
ja, ist dunkelblau. Aber bei meiner Hütte hier (Bj.1908) haben leider schon viele daran herumgebastelt. Da sträuben sich mir manchmal heute noch die Nackenhaare
Da sind auch noch hellblaue verwendet worden.
Dann muss es aber Dunkelblau sein, weil Hellblau
heute ausschliesslich für den Neutralleiter verwendet werden
darf.
Außer Blau darf aber keine andere Farbe für den Neutralleiter verwendet
werden.
In diesem Farbsystem ist die Farbe Hellblau generell durch Blau ersetzt worden.
Dann muss es aber Dunkelblau sein, weil Hellblau
heute ausschliesslich für den Neutralleiter verwendet werden
darf.
Außer Blau darf aber heute keine andere Farbe für den
Neutralleiter verwendet werden.
In diesem Farbsystem ist die Farbe Hellblau generell durch
Blau ersetzt worden.
Fragt sich jetzt halt nur, auf welchem Stand die Anlage des Fragestellers ist.
Dabei spielt das Alter und die Region eine Rolle.
Außer Blau darf aber heute keine andere Farbe für den
Neutralleiter verwendet werden.
In diesem Farbsystem ist die Farbe Hellblau generell durch
Blau ersetzt worden.
Fragt sich jetzt halt nur, auf welchem Stand die Anlage des
Fragestellers ist.
Dabei spielt das Alter und die Region eine Rolle.
Stichwort ist „heute“ und „Bestandsschutz“.
Zitat:
Die in der Tabelle für vieradrige Kabel/Leitungen bzw.
für dreiadrige Kabel/Leitungen enthaltene Fußnote
**i „Nur für bestimmte Anwendungsfälle“ bezieht sich auf DIN VDE 0198
(VDE 0198):1999-10, wo festgelegt ist,
dass die blauer Ader als Außenleiter verwendet werden darf,
wenn kein Neutralleiter in diesem Stromkreis benötigt wird.**
Achtung die Ausnahme gilt nicht in Österreich, wo festgelegt ist,
dass die blaue Ader grundsätzlich
nur als Neutralleiter verwendet werden darf.
Außer Blau darf aber heute keine andere Farbe für den
Neutralleiter verwendet werden.
In diesem Farbsystem ist die Farbe Hellblau generell durch
Blau ersetzt worden.
Fragt sich jetzt halt nur, auf welchem Stand die Anlage des
Fragestellers ist.
Dabei spielt das Alter und die Region eine Rolle.
Stichwort ist „heute“ und „Bestandsschutz“.
Bei mir hier (CH) finden sich halt jede Menge dunkelblaue Drähte, welche Aussenleiter nach einem Schalter sind.
Dafür ist dann der Neutralleiter Gelb
Neuere Anlagenteile erkennt man dann am hellblauen Neutralleiter.
Und hier in Basel findet man in Anlagen welche so vor 1930/40 erstellt wurden einen roten Draht als Neutralleiter. Später, als der Neutralleiter gelb wurde, verwendete man rot für einen ungeschalteten Aussenleiter.
Kleine Anfrage:
in meiner Bastelwerkstatt habe ich einen Lichtschalter.
nun möchte ich von dem Schalter Strom abzweigen für eine
Steckdose.
Im Schalter sind drei Kabel: Blau - Schwarz - gelbgrün.
Bisher hatte ich keinen Erfolg !
Richtig.
Eine Steckdose benötigt drei Leiter:
Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter.
Ein Schalter benötigt mindestens zwei Leiter:
Außenleiter und geschalteter Außenleiter.
Somit fehlt schlichtweg eine Ader.
Wäre ein vieradriges Kabel da, dann hätte man am Schalter
Außenleiter (zb. bn), geschalteter Außenleiter (z.B. sw), Neutralleiter (bl) und Schutzleiter (gb-gn).
Dann hast du auch noch Porzelanisolatoren an der Wand, mit mit
Baumwolle umsponnenen Drähten, mit einer 1cm dicker
Farbschicht drum ?
Ganz so schlimm ist es nicht
Da ist schon einiges mal vor Jahrzehnten gemacht worden.
Dann müsstest du auch noch rote Neutralleiter haben …
Ja, aber dies nur in Unterputzleitungen die zwischenzeitlich tot sind.
Warum man die alten Leitungen nicht rausgeriseen hat weiss ich nicht, ich hätte es gemacht. Ist aber ein Mietobjekt um das sich eigentlich niemand kümmert.
Gruss nach Basel und wink mal in der Viaduktstrasse
Jakob