Hallo!
Das geht so nicht und damit meine ich nicht dass Du eine blaue N-Verbindung im Feld unter dem Münzzähler vergessen hast einzuzeichnen. So käme ja gar kein N am Zähler und Ofen an.
Du willst also 5-adrig legen aber zur Zeit nur 1-phasig nutzen.
Na gut, aber wenn der 9 kW Ofen nur an 1 Phase liegen kann, dann zieht er doch 9.000 W : 230 V = 39 A !
Und wenn man das bei den Phasen auf 3 Ader je 2,5 mm² aufteilt, dann würde es schon reichen.
Aber der N-Leiter ? das fließt doch alles zurück über 1 dünne Ader von 2,5 mm2. Das brennt durch.
Dafür ist weder Kabel noch Sicherung ausgelegt.
Und die darfst doch nicht 3 Automaten parallel legen. die schützen dann nichts mehr richtig.
Du müsstest dickere Kabel legen, allein weil die 40 m Strecke lang ist würde ich gleich 5 x 6 mm² legen.
Sicherung B 40 einfach.
Fi-Schalter muss ein Typ 30 mA mit mind. 40 A sein.
Das muss alles ein Elektriker aufbauen und prüfen. Insbesondere den Übergang zum stromliefernden Hausanschluss (dortigen Sicherungskasten. Man muss das dortige Stromsystem TN oder TT kennen und dann entscheiden ob man nahe der Sauna noch eine Erdung anbringen muss und die mit der Hauserdung verbindet.
Das ist keine DIY-Sache !
mfG
duck313