Strommasten

Hallo liebe Wissenden,

habe eine Frage zu Strommasten, viel mir eigentlich erst bei einer
Islandreise auf, dass es dort eine zusätzliche Verbindung des durchlaufenden Drahtes gibt, wie z.B. in http://view.stern.de/de/picture/1411696/Baum-Analog-… auch in der Schweiz habe ich ähnliches gesehen.
Weshalb macht man das ?
Übliche Strommasten haben einen Isolator zum Mast …
http://www.ag.ch/umwelt/shared/bilder/strommasten.jpg
http://view.stern.de/de/picture/1290987/Strommasten-…
http://www.dsl-time.de/bilder/strom_mast.jpg
und die Leitung wird einfach „durchgeschleift“.
Weshalb aber dieser „zusätzliche“ Bypass ?

Grüß(l)e
R2D2

Hallo liebe Wissenden,

habe eine Frage zu Strommasten, viel mir eigentlich erst bei
einer
Islandreise auf, dass es dort eine zusätzliche Verbindung des
durchlaufenden Drahtes gibt, wie z.B. in
http://view.stern.de/de/picture/1411696/Baum-Analog-…
auch in der Schweiz habe ich ähnliches gesehen.
Weshalb macht man das ?
Übliche Strommasten haben einen Isolator zum Mast …
http://www.ag.ch/umwelt/shared/bilder/strommasten.jpg
http://view.stern.de/de/picture/1290987/Strommasten-…
http://www.dsl-time.de/bilder/strom_mast.jpg
und die Leitung wird einfach „durchgeschleift“.
Weshalb aber dieser „zusätzliche“ Bypass ?

Guten Abend R2D2 !
Hoffentlich habe ich Dich nicht mißverstanden.
Du meinst also die auf dem ersten Foto sichtbare Schlaufe von Isolator zu Isolator ?
Bei diesem Mast sind die Isolatoren andere wie auf den weiteren Bildern.
Während bei senkrecht nach unten hängenden Isolatoren das Leitungsseil „einfach“ angebracht ist,also gerade vorbeiläuft.

Beim ersten Mast ist es doch anders. Hier sind je zwei Isolatoren(-paare) je Richtung vorgesehen,die aber in Seilrichtung gespannt sind.
Das Seil kann hier nicht einfach durchgeschleift sein. Es würde die Traverse berühren. Deshalb der Seilbogen nach unten.

MfG
duck313

Hallo R2D2,

habe eine Frage zu Strommasten, viel mir eigentlich erst bei
einer
Islandreise auf, dass es dort eine zusätzliche Verbindung des
durchlaufenden Drahtes gibt, wie z.B. in
http://view.stern.de/de/picture/1411696/Baum-Analog-…
auch in der Schweiz habe ich ähnliches gesehen.
Weshalb macht man das ?

Also die Schule liegt nun schon eine Weile zurueck und man hat so einiges vergessen. Auch war das Fach wo wir Freileitungen hatten nicht gerade das, wo ich aufgeblueht bin *grins*

Aber nun gut zu Deinen Fragen. So weit ich mich erinnern kann, sagte der Lehrer damals folgendes.

Von den Masten gibt es zwei Arten.

Einmal haengen die Isolatoren senkrecht nach unten. Dort wird dann auch der Draht aufgehangen. (Der Draht ist dort durchgaengig)

* Das andere male haengen die Isolatoren an den Masten waagerecht. Sie führen dann nur auf den Masten hinzu und enden dann dort. Es wird dann der von dir beschriebene „ByPass“ gelegt.(Da sonst keine Verbindung zwischen den beiden Leitern besteht)

Nun stellt sich die Frage, Ok, aber wann wird welcher Mast gestellt.
Du musst Dir vorstellen, das die Drahtseile nicht nur 5 Meter lang sind und auch einiges wiegen. Sprich das Gesamtgewicht der Leitung ist immens hoch. Wenn nun ein so ein Seil reisst, wirkt auf den Masten eine enorme Kraft! So weit ich mich nun erinnere ist es so das wenn nur ein Seil reisst aus irgendwelchen Gruenden, dann ein Mast von den beiden( ich weiss nicht mehr welcher :confused: ) dann knicken kann.
Irgendwie schwebt mir nun vor das er noch sagte, das gesonderte Beachtung bei Überquerungen von Fahrbahnen geboten sei.

Ich hoffe das ich mich richtig erinnert habe. Sollte ich daneben liegen, so reisst mir nicht den gleich den Kopf ab :wink: und belehrt mich des besseren.

MfG Alex

Hallo R2D2,

wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Freileitung auf dem Bild im obersten Link an diesem Mast eine Richtungsänderung macht. Daher die „doppelten“ Isolatoren. Bei Geradeauslauf der Leitung hängt nur ein Isolator runter.

Gruß
Pat

Servus

habe eine Frage zu Strommasten, viel mir eigentlich erst bei
einer
Islandreise auf, dass es dort eine zusätzliche Verbindung des
durchlaufenden Drahtes gibt

Es gibt ja schon einige Antworten. Aber:

Meinst du den obersten Draht?

Das ist der Blitzschutz. Ein Blitz soll oben in den geerdeten Draht einschlagen und nicht in die Außenleiter.

Dazu muß man aber nicht nach Island. Solche Strommasten gibts sogar in Franken.

Hans

Moin,

Schau Dir’s einfach mal hier an: http://de.wikipedia.org/wiki/Freileitung

Grüß(l)e
R2D2

mfg
W.

Hallo,

vielen Dank, hast du die Frage eigentlich gelesen ?
Ich hab in Wiki jedenfalls keine Antwort darauf gesehen.

Grüß(l)e
R2D2

Hallo Duck313,

genau das meine ich, weshalb verwendet man einmal solche Masten
und andersmal welche mit hängenden Isolatoren.

Das stromführende Kabel läuft ja wohl durch, das heisst der
Seilbogen ist Teil des Gesamtkabels.
Bei Richtungsänderung der Leitung wäre das ja irgendwie nachvollziehbar, da sonst die senkrechten Isolatoren auf Grund der wirkenden Kräfte nicht mehr „schön“ senkrecht nach unten hängen würden
(Querkräfte) aber ich hab das in Island eben nicht nur dann sondern über Kilometer geradeaus gesehen.

Wie Alex ja schon sagte (Danke Alex!) ist bei senkrechten Isolatoren
der Draht durchgängig, ich nehme an auch bei den waagrechten Isolatoren, der Seilbogen ist also auch Teil des gesamt durchgehenden Drahtes.

Ich denke die Montage (man muss den Seilbogen 2 mal abfangen) und auch der Materialaufwand (2 Isolatoren waagrecht anstatt 1 senkrecht) ist sicher bei den Masten mit Seilbogen aufwändiger als bei den Masten ohne.
Weshalb macht man es dann ?

Grüß(le)
R2D2

Hallo Alex,

vielen Dank für deine Antwort,
>Es wird dann der von dir beschriebene „ByPass“
>gelegt.(Da sonst keine Verbindung zwischen den beiden Leitern
>besteht)

aber ich kann mir nicht vorstellen das bei den Leitungen mit „Bypass“ wirklich das Kabel immer nur von Masten zu Masten lang ist und dann mit diesem Bypass quasi verbunden wird, das wäre ja ein Höllenaufwand, oder habe ich dich falsch verstanden ?

>Nun stellt sich die Frage, Ok, aber wann wird welcher Mast
>gestellt.
Genau…,

Ich denke Richtungsänderung der Leitung ist das Stichwort und macht
auch Sinn und ist nachvollziehbar, was aber wenn die Schlaufe bei
über Kilometer völlig geraden Leitungen liegt ? Weshalb dann ?

Grüß(l)e
R2D2

Abspannmasten und Tragmasten

Weshalb macht man das ?

Weil ein Seil nur eine gewisse Länge hat und z.B. der Ausdehnung im Sommer bzw. Erwärmung beim Betrieb.

Übliche Strommasten haben einen Isolator zum Mast …
http://www.ag.ch/umwelt/shared/bilder/strommasten.jpg

Das sind Anspannmasten.

http://view.stern.de/de/picture/1290987/Strommasten-…
http://www.dsl-time.de/bilder/strom_mast.jpg
und die Leitung wird einfach „durchgeschleift“.

Das sind Tragmasten.

Weshalb aber dieser „zusätzliche“ Bypass ?

Das ist kein Bypass sondern eine Verbindung der Seile.
Die Masten müssen auch dementsprechend die Last aufnehmen die bei Bewegung (Wind, Ausdehnung) des Seils entsteht. Ein Abspanner ist anders konstruiert als ein Tragmast. Ein Abspanner muss auch die Kräfte aufnehmen, wenn z.B. ein Seil reißt.
Das das schief gehen kann, hat man im Münsterland gesehen http://foto.westfaelische-nachrichten.de/images/pixi…. Da spielten aber noch andere Faktoren eine Rolle.

Gruß
Holger

Hallo R2D2,

wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Freileitung auf
dem Bild im obersten Link an diesem Mast eine
Richtungsänderung macht. Daher die „doppelten“ Isolatoren. Bei
Geradeauslauf der Leitung hängt nur ein Isolator runter.

Das stimmt so nicht ganz. Es ist egal ab die Leitung gerade oder im Winkel am Masten befestigt sind. Die Last ist durch das Seilgewicht (Querschnitt, Doppelbündel… Viererbündel) vorgegeben. Auch kommen noch Sicherheitsanforderungen hinzu, ob ein Leiterseil an einem oder mehreren Isolatoren hängt.

Die Kettenlänge ergibt sich durch die Spannungsebene.
Ein Isolator ca. 110kV
Zwei Isolatoren ca. 220kV
Drei Isolatoren ca. 400kV

Gruß
Holger

Nur nebenbei
Hallo R2D2,

wollte dir nur sagen, dass es die Masten vom oberen Bild auch bei mir in Bayern zu Hauf gibt (mMn hier sogar öfter als die mit gerade durchlaufendem Seil). Hat also nichts mit Island oder der Schweiz zutun.

Gruß, das Äffchen

Hallo Äffchen,

danke für die Antwort, mir sind sie auch in der Schweiz jetzt aufgefallen, wann achtet man schon auf Strommasten :wink:
Nehme an auch in Bayern stehen diese Masten nicht nur dort wo die Leitung einen Richtungswechsel vollzieht ?

Liebes Grüß(l)e
R2D2

Hallo Holger,

das bringt uns doch schon sehr viel weiter,
Anspannmasten und Tragmasten, wobei so wie ich das sehe,
bei allen 3 Bildern die Isolatoren nach unten hängen.

Wie nennt man die Masten wie in
http://view.stern.de/de/picture/1411696/Baum-Analog-…
wo die Isolatoren nicht senkrecht sondern waagrecht liegen und weshalb verwendet man sie.
Und umauf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, weshalb
verwendet man sie (z.B. in Island) bei bestimmten Leitungen ausschließlich ?

Bezüglich der von dir angesprochenen „Verbingung der Seile“, für mich sah es so
aus, als ob es das Seil selber ist, also Durchgehend, denke auch man wird ja nicht
nur kurze Seilstücke von Mast zu Mast verwenden, wenn man diese speziellen Masten
verwendet, sondern so wie bei den anderen auch, die Leitung durchschleifen.

Liebes Grüß(l)e
R2D2

Hallo Hans,

nein, nicht der obere Draht ist gemeint, auf dem Bild sieht man
es ganz deutlich, die Isolatoren sind waagrecht angeordnet, also
in Richtung der Leitung und nicht hängend. Unter den Isolatoren hängt jeweils eine „Schleife“, die ist gemeint
http://view.stern.de/de/picture/1411696/Baum-Analog-…

Liebe(s) Grüß(l)e
R2D2

Hallo!

das bringt uns doch schon sehr viel weiter,
Anspannmasten und Tragmasten, wobei so wie ich das sehe,
bei allen 3 Bildern die Isolatoren nach unten hängen.

Tragmasten sind diejenigen mit senkrecht herunterhängenden Isolatoren.

Wie nennt man die Masten wie in
http://view.stern.de/de/picture/1411696/Baum-Analog-…
wo die Isolatoren nicht senkrecht sondern waagrecht liegen und
weshalb verwendet man sie.

Das sind Abspannmasten. Tremonia hatte das falsche Bild verlinkt.
Wie schon gesagt, sind sie stabiler konstruiert und können auch die Seilkräfte aufnehmen, wenn einseitig sämtliche Seile reißen. Sie werden eingesetzt bei Richtungswechseln, beim Übergang von Freileitung zum Erdkabel, an der Verbindungsstelle zweier Seilstücke und in regelmäßigen Abständen zur Sicherung einer Freileitungstrasse bei Seilriss.

Und umauf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, weshalb
verwendet man sie (z.B. in Island) bei bestimmten Leitungen
ausschließlich ?

Dazu fällt mir auch keine Erklärung ein, außer die höhere Sicherheit gegen die Folgen von Seilriss.

Bezüglich der von dir angesprochenen „Verbingung der Seile“,
für mich sah es so
aus, als ob es das Seil selber ist, also Durchgehend, denke
auch man wird ja nicht
nur kurze Seilstücke von Mast zu Mast verwenden, wenn man
diese speziellen Masten
verwendet, sondern so wie bei den anderen auch, die Leitung
durchschleifen.

Genau so wird es gemacht.

Gruß Simon

Hallo,

Und umauf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, weshalb
verwendet man sie (z.B. in Island) bei bestimmten Leitungen
ausschließlich ?

Dazu fällt mir auch keine Erklärung ein, außer die höhere
Sicherheit gegen die Folgen von Seilriss.

Nur eine Idee - kommt man da vielleicht mit weniger Masten aus?
Je nach Untergrund und Zugänglichkeit kann es das einem ja schon Wert sein weniger aber dafür stabilere Fundamente und Masten zu setzen.
Was mir sonst noch einfällt, ist, daß Island ja Erdbebengebiet ist. Da treten auch schon mal einige Meter breite Spalten auf. Mit den Abspannmasten muß man dann wohl nur das Stück zwischen den beiden betroffenen Masten ausbessern und sollte im Normalfall keine Rückwirkung auf den Rest haben.

Cu Rene

Was mir sonst noch einfällt, ist, daß Island ja Erdbebengebiet
ist. Da treten auch schon mal einige Meter breite Spalten auf.
Mit den Abspannmasten muß man dann wohl nur das Stück zwischen
den beiden betroffenen Masten ausbessern und sollte im
Normalfall keine Rückwirkung auf den Rest haben.

So würde ich es auch sehen.
Auch möglich ist, das die Leitungen beim Beben dann vielleicht nicht so stark ins schwingen geraten da an jedem Mast ein Festpunkt ist.

Ach bei Wiki gibts Erklärungen zu den Masten
http://de.wikipedia.org/wiki/Abspannmast_%28Freileit…
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragmast

Gruß
Holger