Stromproblem

Hallo!

Ich habe ein Stromproblem, und zwar wie folgt:

Auf sämtlichen 16 Küchensteckdosen läßt sich mit einem Phasenprüfer
auf der Erdleitung (Schutzkontakt) eine dauerhafte Spannung
nachweisen. Wie wir in der Zwischenzeit herausgefunden haben, müßte
der vorhandene FI-Schalter eigendlich ausschalten, was er aber nicht
tut.
Vor wenigen Tagen haben wir unsere neue Küche vom Fachmann montiert
bekommen. Wir haben die Wohnung Ende letzten Jahres gekauft und
können nicht sagen, ob das Stromproblem schon vor der Küchenmontage
vorhanden war, oder dadurch verursacht wurde. An sämtlichen im den
Oberschränken vorhandenen Verstellschrauben läßt sich mit dem
Phasenprüfer ein sehr kurzes Aufglimmen nachweisen. Für ein weiteres
Aufglimmen an gleicher Schraube ist ein ca. 15-minütiges Abwarten
notwendig.
In der Zwischenzeit hat der Monteuer die Oberschränke abgehängt
(incl. nicht miteinander verbundener Metallaufhängeschienen).
Sämtliche Befestigungsschrauben sind ohne Dübel angebracht worden, da
sie allesamt in einem Hozbalken oder einer Dachlatte versenkt wurden.
Trotz abgehängter Oberschränke und entfernen sämtlicher
Verschraubungen besteht das Problem nach wie vor.

Weiß jemand Rat?

Moin,

Auf sämtlichen 16 Küchensteckdosen läßt sich mit einem
Phasenprüfer
auf der Erdleitung (Schutzkontakt) eine dauerhafte Spannung
nachweisen.

Generell und ausdrücklich sei hier gesagt, ein Phasenprüfer ist KEIN Spannungsprüfer. Es ist noch nicht einmal ein Schraubendreher. Er dient eigentlich zu nichts!

Besorge Dir entweder einen sogenannten „Duspol“ (Das ist ein zweipoliger Spannungsprüfer) oder besser ein Steckdosenprüfgerät, welches gleichzeitig Phase, Neutralleiter und Schutzleiter prüft und dann genau sagen kann ob Spannung auf dem Schutzleiter ist oder nicht. Auch gibt es da spezielle Meßgeräte die den FI testen können. Ein Phasenprüfer kann das nicht!!!

Am besten wäre in diesem Fall aber nicht am falschen Ende zu sparen und einen Elektriker zu holen. Wenn alles Ok ist, hat er in einer halben Stunde alles durchgemessen und ist mit ein paar Euro zufrieden.
Sollte doch mehr im Busch sein, solltest Du froh sein einen Fachmann da zu haben.

CU - Dominik

Hallö.
Eine Möglichkeit, was passiert sein könnte:
Erfahrungsgemäß wird über Dachlatten, Balken etc. ein Putzgitter angebracht, bevor der eigendliche Putz aufgetragen wird.
Wenn nun an irgendeiner Stelle (muss nicht eine Befestigungsschraube der Schränke sein) ein Nagel oder eine Schraube in die Wand gebracht wurde, der/die ein Stromführendes Kabel angeritzt hat und gleichzeitig mit diesem Putzgitter in Berührung steht, überträgt sich der Strom logischerweise auf das gesamte Putzgitter. Eine gewisse Rolle spielt dabei auch die Raumfeuchtigkeit…
Beim Befestigen der Schränke könnten die Schrauben also auch mit dem Putzgitter in Berührung kommen, und somit unter Strom stehen.
Wenn in Deiner Wohnung viel mit Balken, Dachlatten oder anderen nichtleitenden Baustoffen gearbeitet wurde (Beispielsweise Rigips etc) und Du einen FI-Schutzschalter installiert hast, dessen Abschaltstrom höher als 0,03mA sein muss (steht drauf), könnte das auch erklären, warum der FI-Schalter nicht auslöst.
Also:
Sieh Dir mal die ganze Wand an , ob da noch Nägel oder Schrauben sitzen, die in Frage kämen, wenn nicht, soll der Monteur nach dem Eindrehen >jeder[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo!

Ich habe ein Stromproblem, und zwar wie folgt:

Auf sämtlichen 16 Küchensteckdosen läßt sich mit einem
Phasenprüfer
auf der Erdleitung (Schutzkontakt) eine dauerhafte Spannung
nachweisen. Wie wir in der Zwischenzeit herausgefunden haben,
müßte
der vorhandene FI-Schalter eigendlich ausschalten, was er aber
nicht
tut.

Hallo Libelle,
Cu-Dominik hat Dir schon richtig erklärt,was es mit einem Phasenprüfer
auf sich hat,dass der Duspol besser ist.Vermutlich hast Du keinen.
Der Phasenprüfer leuchtet bei jeder „Kleinigkeit“,d.h.,auch bei sogenannter Induktionsspannung,wo also keine echte Spannung ist.
Wenn also in den Steckdosen kein Schutzleiter angeschlossen ist,leuchtet er auch,obwohl er nicht spannungsführend ist.Kann es sein,dass der FI-Schalter nur für das Bad zuständig ist?Schalte ihn einfach mal aus und wenn in der Küche auf den Steckdosen immer noch
Strom ist,hat der FI nichts damit zu tun und kann deshalb nicht reagieren(reagieren würde er sowieso nur bei einem Fehler und dann bei angeschlossenem Schutzleiter=Erde).Das der Phasenprüfer an den Metallteilen "kurz aufleuchtet,
kann einfach stadische Aufladung sein,d.h.dass Du Dich beim Laufen über einen Teppich z.B.,auflädst,also kein Strom auf den Metallteilen ist.In jedem Fall ist ein Elektriker der beste Rat,um die Steckdosen
ordnungsgemäss zu erden.
Gruss Gerhard

Falsches Messgerät
Hi,

Auf sämtlichen 16 Küchensteckdosen läßt sich mit einem
Phasenprüfer
auf der Erdleitung (Schutzkontakt) eine dauerhafte Spannung
nachweisen.

Ein Phasenprüfer ist kein zulässiges Messgerät.
Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern eben auch deshalb, weil er „Phase“ anzeigen kann, wo keine ist.

Wie wir in der Zwischenzeit herausgefunden haben,
müßte
der vorhandene FI-Schalter eigendlich ausschalten, was er aber
nicht
tut.
Vor wenigen Tagen haben wir unsere neue Küche vom Fachmann
montiert
bekommen. Wir haben die Wohnung Ende letzten Jahres gekauft
und
können nicht sagen, ob das Stromproblem schon vor der
Küchenmontage
vorhanden war, oder dadurch verursacht wurde. An sämtlichen im
den
Oberschränken vorhandenen Verstellschrauben läßt sich mit dem
Phasenprüfer ein sehr kurzes Aufglimmen nachweisen. Für ein
weiteres
Aufglimmen an gleicher Schraube ist ein ca. 15-minütiges
Abwarten
notwendig.
In der Zwischenzeit hat der Monteuer die Oberschränke
abgehängt
(incl. nicht miteinander verbundener Metallaufhängeschienen).
Sämtliche Befestigungsschrauben sind ohne Dübel angebracht
worden, da
sie allesamt in einem Hozbalken oder einer Dachlatte versenkt
wurden.
Trotz abgehängter Oberschränke und entfernen sämtlicher
Verschraubungen besteht das Problem nach wie vor.

Weiß jemand Rat?

Man kann aus deinen Schilderungen aus der Ferne gar nichts schliessen, nicht einmal, dass etwas faul ist.
Ohne ein gescheites Messgerät lässt sich leider keine Aussage machen.
Gruss,

Noch eins:

scheinbar ist der Schutzleiter gar nicht angeschlossen, wodurch sich Spannungen im Draht aufbauen können. Ein Elektriker kann das prüfen!

Matthias