Stromstoßschalter defekt?

Moin,

wir haben im Flur im Keller, im EG und im OG jeweils drei Taster zur Ansteuerung einer Lichtquelle.
Seit gestern funktioniert keiner der Taster im EG mehr. Der Ausfall erfolgte, als das Licht eingeschaltet war.
Eine Überprüfung im Sicherungskasten ergab, dass bei Batätigung der Taster im EG keine Reaktion am Relais erfolgt (der PIN geht weder rein noch raus). Direkt an dem PIN kann ich das Licht im EG jedoch noch schalten.
Im Keller und im OG funktioniert alles einwandfrei.

Daher nun die Frage, ob das Relais defekt sein kann, oder ob ein Fehler in der Leitung von den Tastern zum Ralais besteht?

Da das Haus erst 4,5 Jahre alt ist die Ergänzungsfrage: Wäre so etwas von der fünfjährigen Gewährleistung bei Neubauten umfasst?

Vielen Dank

auch könnte eine lose klemm stelle irgendwo sein von den Tastern zum UV

Moin,

Moin, moin!

wir haben im Flur im Keller, im EG und im OG jeweils drei
Taster zur Ansteuerung einer Lichtquelle.

—Du hast also eine Lichtquelle, die Du von Keller, EG, OG ansteuerst?
Vom Keller und OG funktioniert es?
Dann kann das Relais nicht defekt sein!
—Oder hast Du 3 unabhängige Kreise und das Licht im EG läßt sich nicht einschalten?
Das Stromstoß-Relais läßt sich ja auch mechanisch Schalten.
Funktioniert das?
Wenn ja, kann man den Tastereingang ein Signal an?
Sicherung??
lose Verbindung??

Direkt an dem PIN kann
ich das Licht im EG jedoch noch schalten.

An welchem „PIN“?

Mit freundlichen Grüßen
Dino

Hallo,

Vielen Dank für die Antworten, ich lag einige Tage flach, von daher kann ich erst jetzt antworten.

Ich habe natürlich drei unabhängige Schaltkreise. Das Relais kann ich mechanisch schalten, das meinte ich mit diesem schwarzen „PIN“ der sich im Relais bewegt. Daran kann ich das Licht im EG noch schalten. Nur nicht an den vier Tastern im EG.

Wenn ja, kann man den Tastereingang ein Signal an?

Die Frage verstehe ich nicht???

Gruß

Hallo,

Vielen Dank für die Antworten, ich lag einige Tage flach, von
daher kann ich erst jetzt antworten.

Ich habe natürlich drei unabhängige Schaltkreise. Das Relais
kann ich mechanisch schalten, das meinte ich mit diesem
schwarzen „PIN“ der sich im Relais bewegt. Daran kann ich das
Licht im EG noch schalten. Nur nicht an den vier Tastern im
EG.

Zumindest ist der Schaltkontakt nicht kaputt

Wenn ja, kann man den Tastereingang ein Signal an?

Die Frage verstehe ich nicht???

Gruße

Also schau mal ob am Kontakt A1 Spannung ankommt wenn du einen Taster drückst dann hat das Relais einen Schuss.
Sollte keine Spannung ankommen dann wird irgend was in der Schaltung sein. Lose klemme stelle oder so

Dies sollte aber am besten ein Fachmann prüfen