Hallo,
das Loch für die Dose sitzt in einer Brandabschnitt begrenzenden Decke.
Somit ist das Loch eine Verbindung zweier Brandabschnitte.
Die Dose sorgt dafür, dass diese unzulässige Verbindung wieder verschlossen ist.
Der Innenraum der Dose gehört aus Sicht des Brandschutz zum Raum unterhalb der Decke.
Somit muss der Federdeckel keine Brandschutzfunktion übernehmen.
EDIT:
Das war falsch!
Wie duck ganz richtig festegestellt hat, muss ein Deckel HWD 30-90 Art.-Nr.: 1184-94 auf die Dose.
Ich nehme an, dass der Deckel kein normaler Deckel ist. Vermutlich besteht er aus einem nicht brennbarem Material (ich fand einen Amazon-Preis bei rund 4€ pro Deckel!). Es kann sein, dass er das Herabfallen der Brandschutzmasse nach dem Aufquellen verhindern soll. Das würde erklären, warum er nur bei Deckenmontage und nur bei fehlendem Installationsgerät nötig ist.
ENDE EDIT
Löschschaum? Wasn das?
Da tritt nichts aus, da wird nichts gelöscht. Im Kunststoff der Dose ist ein Material, was bei Feuer „aufpoppt“ (sich unter Bildung einer krüsseligen Masse ausdehnt). Dadurch werden Hohlräume durch die brennenden Kabel sicher zugestopft.
Beachte genau die EInbauanweisungen, je nach gefordertem Brandschutz muss noch eine Lage aus Mineralwolle hinter die Dose.