Mit einem Netzwerkinterface das zwei Analoge Eingänge hat
4…20mA möchte ich die Stromlast auf zwei Phasen messen.
Hallo.
Angus_63 hat bereits geschrieben, dass es so nicht geht. Und auch erklärt wie man es machen kann und sogar was man kaufen muss.
Aber er sagte nicht, dass du alles zwei mal brauchst.
Nochmal deutlicher:
Ein Stromwandler ist nichts anderes als eine Spule, die über einen oder mehrere Leiter geführt wird und somit eine transformierte Wechselspannung induziert, die über einen A/D Wandler digital messbar gemacht werden kann.
Zwei Leiter mit einer Spule (im Drehstromkreis?) zu messen geht so nicht. Dazu brauchst du zwei Messeinheiten. Bei drei Leitern geht es. Der Nullleiter muss dann aber auch mit eingeführt werden. Nur der PE bleibt aussen vor.
Genau so gut kann man auch zwei Strommesszangen in deinem Fall benutzen und ausschlachten… . Ist vielleicht billiger, weil das ein Massenartikel ist. Kommt eben auf die gewünschte Genauigkeit an. Aber den Zweck deines Vorhabens sagst du ja nicht.
Oder war das mal wieder eine der vielen versteckten Hausaufgaben?
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten…, dazu vielleicht später?