Hallo Spezialisten,
ich habe bei einem Kunden festgestellt,dass möglicherweise schon
Jahrelang,das Treppenhauslicht auf zwei Zähler angeschlossen ist.
Also:eine Phase des ersten Zählers und die gleiche Phase von einem
weiteren Zähler gehen auf das Treppenhauslicht,sind also paralell
geschaltet.Man muss also beide Sicherungen ausschalten,damit
das Teppenhauslicht ausgeschaltet ist(so ist der Fehler auch
aufgefallen).
Meine Frage: welcher Zähler hat den Verbrauch gemessen?
Beide zur Hälfte oder wie ?
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
Meine Frage: welcher Zähler hat den Verbrauch gemessen?
Beide zur Hälfte oder wie ?
Das kann keiner so sagen.
Das einzige ist, dass die Summe der beiden Zähler stimmen sollte.
Wie sich die Ströme auf die beiden Zähler aufteilen hängt von den Wiederständen der Zuleitungen, Klemmen und dem Innenwiderstand des Zählers ab.
Theoretisch könnte sogar ein Zähler rückwärts laufen und der Andere entsprechend zu viel anzeigen.
MfG Peter(TOO)
Moin,
Theoretisch könnte sogar ein Zähler rückwärts laufen und der
Andere entsprechend zu viel anzeigen.
Aber nur theoretisch, da seit vielen Jahren die mechanischen und auch die elektronischen Zähler rücklaufsicher sind.
Bei den elektronischen gibt´s allerdings Zähler die in verschiedenen Zählwerken die Ströme rein und raus separat anzeigen.
Aber wenn ich mir den Post so durchlese… Derjenige der diese Schaltung verbrochen hat, gehört auch mal in den Sack gesteckt…
CU - Dominik