Suche ein 240V/240V Wechselrelais

Hallo,
kurze Erklärung:
Ich habe in meinem Heizraum eine Heizungsumwälzpumpe die bisher rund um die Uhr lief, egal ob Sommer o. Winter, egal ob Heizung aus o. ein.
Diese Fehlkonstruktion habe ich mit einem telefonischen Anruf bei Buderus gelöst in dem der Berater meinte ich solle die Pumpe mit der Kesselpumpe über ein Relais koppeln.
Gesagt getan. Nun ist nachts ruhe wenn die Heizung aus ist und ich spare Strom :smile:

ABER: Das Relais aus dem Baumarkt ist nun die ganze Zeit angespannt, sprich es wird mir pers. warm.
Da das Teil ungeschickt platziert werden muß (Auf der Decke in einer Aufputzdose (darunter befindet sich die Umwälzpumpe)
frage ich mich ob es nicht ein Relais gibt das ähnlich einem Wechsler wie z.B. beim Treppenhauslicht funktioniert.
Das Problem ist wohl daß halt im Treppenhaus nur kurz über den Wechselschalter der Strom kommt aber bei meiner Kesselpumpe ja der Strom kontinuierlich über die Laufzeit kommt.

  • Gibts da was auf dem Markt was ich nutzen könnte?
    Conrad & Co. haben viel aber wenn ich nicht weiß nach was ich suchen muß gestaltet sich die Suche schwierig.

thx für Eure Antworten
lg Knallaff

Hallo,

das Relais könnte mit einer Zeitschaltung verriegelt werden.
Eine bessere Lösung bietet eine Steuerung über den Rücklauf.
http://www.conrad.de/ce/de/product/560122/UMWAeLZPUM…

nicki

Hallo !

Das kann man aber nicht vergleichen,denn beim Treppenlicht ist nach dem Tastendruck die Spannung an der speziellen Relaisspule weg !
Bei Deiner Anwendung steht die Spannung dauernd an bis der Kessel wieder abschaltet.

Relais sind i.d.R. für Dauerspannung ausgelegt und nehmen keinen Schaden(genaueres kann man dem Datenblatt entnehmen).
Man kann z.B. die Relaisspule in Reihe mit einem Kaltleiter(Widerstand,PTC) legen. Während des Netzbetriebes erwärmt sich dieses Bauteil und senkt so die Relaisspannung ohne das das Relais abfällt.
Das muss aber bemessen werden,sonst klappts nicht.
Nachteil: Wenn man schnell ein und ausschaltet,dann zieht das Relais nicht an ! Das Bauteil braucht einige Minuten zum Abkühlen.

Der Effekt beruht auf dem Fakt,dass das Relais weniger Magnetkraft braucht um den Anker angezogen zu HALTEN als ihn anziehen zu lassen.

Für die genannte Anwendung wird es gehen,denn das gibts lange Pausen.

Das die Pumpe auch im Sommer lief ist ja wohl ein schlechter Scherz,oder ? Das konnte man doch wohl mit einem Schalter erledigen(Sommer/Winter).
Und ob man es überhaupt so machen kann,steht m.E.nicht fest. Es gibt Heizungen,die brauchen die Pumpe für den Umlauf. Denn auch bei einer Nachtabsenkung findet ein Umlauf statt. Allenfalls bei einer Nachtabschaltung ginge es.
Und tagsüber ?
Wenn der Kessel abschaltet,dann soll doch die Wärme weiter zu den Heizkörpern kommen,also läuft die Pumpe auch.
Moderne Regelungen können die Pumpendrehzahl anpassen nach dem Heizbedarf und auch mal ganz abschalten,aber alte Heizsysteme meist nicht.

MfG
duck313