Parallelbetrieb von Transformatoren
Moin,
…
Viel mehr Sorgen bereitet mir die Tatsache, das die drei
Trafos natürlich nicht exakt die gleiche Spannung liefern.
Lastverteilung:
Auch bei genau gleichen Leerlaufspannungen ist noch keine gleichmäßige Lastverteilung beider Trafos sichergestellt.
Die Parallelschaltung erzwingt lediglich gleiche Klemmenspannung auf beiden Netzseiten und damit nach der gemeinsamen Ersatzschaltung gleiche resultierende Spannungsabfälle
Wie stark würden sich hier Toleranzen von 5% oder 10% auswirken?
Das dürfte noch das kleinste Problem sein, siehe hier:
Parallelbetrieb von Transformatoren
http://www.htlstp.ac.at/~inetwrk4/
Verteilt sich die Last proportional zur Spannungsdifferenz
oder anders?
Die prozentuellen Belastungen von parallelgeschalteten Trafos verhalten sich
umgekehrt wie die relativen Kurzschlußspannungen.
Zusammenfassung zum Thema Transformator
[Quelle
Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Institut für Informationstechnik
Fachgebiet Grundlagen der Elektrotechnik (GET)]
http://getsoft.net/trafo/index2.html
lg, mabuse
mfg
W.